Hallo!
Wir brauchen Hilfe bei unserer Heizung. Wir haben eine Pellematic Smart Bj 2014 in einem älteren Einfamilienhaus. Sie läuft auf niedrigster Stufe (10kW?).
Wir hatten schon immer das Problem von häufigen Zündungen. Die durchschnittliche Brenndauer beträgt 37 Minuten. Irgendwie konnten uns die Techniker nicht so richtig helfen.
Diese Woche war der Techniker da um den PV-Heizstab zu installieren. Da haben wir ihn nochmal auf die kurze Brenndauer angesprochen. Da hat er irgendwas runter gestellt, mit der Aussage, dass sie dann länger brennt. Klang logisch. Aber jetzt ist es so, dass sie eher noch öfter brennt. Er hätte ja den Abschaltwert hoch lassen müssen, oder?
TPO Soll liegt bei 45. Das war vorher wohl auch schon so. Aber der max. Wert für TPO Ist liegt nur noch bei 54,4. Das war vorher bei 63,4. Sie heizt jetzt also nur noch um 9°C hoch!
KT Soll ist bei 75 (vorher 80).
Was können wir machen? Ich will jetzt nicht noch den Handwerker bezahlen müssen nur, dass er den Wert zurück stellt...
Ist das normal, dass die Temperatur wieder so schnell absinkt? Es war gestern nicht so furchtbar kalt. Das Haus ist ungedämmt, bis auf das neue Dach. Die Wände bestehen aus Hohlblocksteinen.
Kann mir bitte auch jemand den Zugang zur Codeebende geben? Den hat mir der alte Techniker zwar mal gesagt, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr.
Viele Grüße
Wir brauchen Hilfe bei unserer Heizung. Wir haben eine Pellematic Smart Bj 2014 in einem älteren Einfamilienhaus. Sie läuft auf niedrigster Stufe (10kW?).
Wir hatten schon immer das Problem von häufigen Zündungen. Die durchschnittliche Brenndauer beträgt 37 Minuten. Irgendwie konnten uns die Techniker nicht so richtig helfen.
Diese Woche war der Techniker da um den PV-Heizstab zu installieren. Da haben wir ihn nochmal auf die kurze Brenndauer angesprochen. Da hat er irgendwas runter gestellt, mit der Aussage, dass sie dann länger brennt. Klang logisch. Aber jetzt ist es so, dass sie eher noch öfter brennt. Er hätte ja den Abschaltwert hoch lassen müssen, oder?
TPO Soll liegt bei 45. Das war vorher wohl auch schon so. Aber der max. Wert für TPO Ist liegt nur noch bei 54,4. Das war vorher bei 63,4. Sie heizt jetzt also nur noch um 9°C hoch!
KT Soll ist bei 75 (vorher 80).
Was können wir machen? Ich will jetzt nicht noch den Handwerker bezahlen müssen nur, dass er den Wert zurück stellt...
Ist das normal, dass die Temperatur wieder so schnell absinkt? Es war gestern nicht so furchtbar kalt. Das Haus ist ungedämmt, bis auf das neue Dach. Die Wände bestehen aus Hohlblocksteinen.
Kann mir bitte auch jemand den Zugang zur Codeebende geben? Den hat mir der alte Techniker zwar mal gesagt, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr.