Trabant
Threadstarter
Liebe Leute,
nachdem ich meine "alte" ZWR 18-6 inzwischen ganz gut erzogen habe, wartet nun in neuer (Eigentums-) Wohnung eine ZWR 15-1 FD 148 auf mich, also aus dem Jahr 1981.
Das Ganze mit einem Einrohrsystem... Ich sehe es mal als Herausforderung. Und während meine bisherige 18-6 bei Übernahme in einem geradezu verwahrlosten Zustand war, ist die 15-1 eigentlich sauber, nach Angabe regelmäßig gewartet und in einem recht guten Zustand. Wenn... ja wenn ich nicht bei meiner "Erstinspektion" auf drei Themen gestoßen wäre, wo ich Eure Hilfe benötige:
1. Der Temperaturfühler, der bei diesem System im Rücklauf sitzt, ist nicht angeschlossen, das Anschlusskabel vorhanden und kurzgeschlossen, die beiden Kabelschuhe also ineinander gesteckt.
2. Am Hydraulikschalter finden sich massenhaft kalkähnliche Ablagerungen. Hat jemand von Euch so etwas schon einmal gesehen?
3. Der Raumregler, ein TRQ21 Uhrenthermostat, sitzt im Flur. Bevor ich einziehe, möchte ich im Rahmen von ein paar anderen Kabelverlegungsarbeiten den Regler in den Führungsraum versetzen (Wohnzimmer am Ende des Einrohrsystems). Ich habe aus meinem Fundus noch einen guten TR200. So wie ich das verstehe, sind die neueren TR-Regler zu alten Hauptplatinen jedoch nicht immer kompatibel.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus!
Alex
PS: Ja, mir ist bewusst dass ich mittelfristig mit einer Neuanschaffung rechnen muss, aber das soll hier nicht das Thema sein.
nachdem ich meine "alte" ZWR 18-6 inzwischen ganz gut erzogen habe, wartet nun in neuer (Eigentums-) Wohnung eine ZWR 15-1 FD 148 auf mich, also aus dem Jahr 1981.
Das Ganze mit einem Einrohrsystem... Ich sehe es mal als Herausforderung. Und während meine bisherige 18-6 bei Übernahme in einem geradezu verwahrlosten Zustand war, ist die 15-1 eigentlich sauber, nach Angabe regelmäßig gewartet und in einem recht guten Zustand. Wenn... ja wenn ich nicht bei meiner "Erstinspektion" auf drei Themen gestoßen wäre, wo ich Eure Hilfe benötige:
1. Der Temperaturfühler, der bei diesem System im Rücklauf sitzt, ist nicht angeschlossen, das Anschlusskabel vorhanden und kurzgeschlossen, die beiden Kabelschuhe also ineinander gesteckt.
- Warum sollte jemand so etwas tun? Fühler defekt? Kann ich den Fühler überprüfen, ggf. Widerstand messen?
- Was signalisiert der gebrückte Kontakt der Steuerung? Wie soll die Therme so die eingestellte Temperatur messen und bei Erreichen abschalten?
- Das interessante ist das der WW und Heizbetrieb prinzipiell funktioniert.
2. Am Hydraulikschalter finden sich massenhaft kalkähnliche Ablagerungen. Hat jemand von Euch so etwas schon einmal gesehen?
- Ich vermute der Hydraulikschalter ist undicht. Andere Ideen?
- Gibt es den Hydraulikschalter noch zu kaufen? Manche Ersatzteile der -2er Serie sind wohl baugleich und noch lieferbar.
3. Der Raumregler, ein TRQ21 Uhrenthermostat, sitzt im Flur. Bevor ich einziehe, möchte ich im Rahmen von ein paar anderen Kabelverlegungsarbeiten den Regler in den Führungsraum versetzen (Wohnzimmer am Ende des Einrohrsystems). Ich habe aus meinem Fundus noch einen guten TR200. So wie ich das verstehe, sind die neueren TR-Regler zu alten Hauptplatinen jedoch nicht immer kompatibel.
- Wie finde ich heraus, welche Platine ich habe, ohne sie auszubauen? Reicht ein Blick von oben? Leider habe ich noch kein Foto.
- Oder man geht es andersherum an: Was passiert, wenn ich den TR200 an eine Platine der anschließe, die diesen nicht unterstützt?
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus!
Alex
PS: Ja, mir ist bewusst dass ich mittelfristig mit einer Neuanschaffung rechnen muss, aber das soll hier nicht das Thema sein.
Zuletzt bearbeitet: