Du kannst ja mal den Mischer auf vollen Durchfluss stellen (die elektrische Bedieneinheit kann man meist demontieren).
Aber: die Vorlauftemperatur wird ja bereits hinter dem Mischer gemessen. Sollte also dann auch so im System ankommen.
Nur: diese Thermometer sind ziemliche Schätzeisen. Habe mal mit einem Infrarot Thermometer rumgemessen - das was an der Vorlaufleitung angezeigt wird, kommt mit ca 2- 3 Grad weniger am nächstgelegenen HK an.
Und das Vorlaufthermometer (mechanisch) zeigt 5 Grad mehr an als der Vorlauffühler (elektronisch) des Regelung.
Und ein drittes mobiles Thermometer zeigt wieder was anderes an. Ist also alles mit Vorsicht zu geniessen. Am besten dasSELBE mobile Thermometer für Messungen an allen Punkten verwenden, damit die Daten einigermassen vergleichbar sind. Oder die Thermometer vorher gegeneinander vergleichen und die Abweichung mit einbeziehen.
Auch mein Aussenfühler zeigt immer 3-4 Grad mehr an als alle anderen Aussenthermometer, die ich sonst so aufgestellt habe.
Letztlich ist das alles fast egal, weil man mit der Heizkurveneinstellung diese Fehler kompensieren kann. Dann passt die Heizkurve zwar nicht zum theoretischen Datenblatt, aber zur realen Situation. Braucht halt Zeit und Geduld.
Trotzdem muss am Ende die eingestellte und abgelesene Vorlauftemperatur mit etwas Abschlag an den HK ankommen. Zumindest an den nächstgelegenen. Ein paar Grad Verluste sind je nach Leitungsdämmung durchaus möglich, gerade bei älteren Häusern, wo die Leitungen in den Wänden verlegt sind.