Neue heizung - exorbitanter Verbrauch

Diskutiere Neue heizung - exorbitanter Verbrauch im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, meine Tochter ist aus ihrer Mietwohnung ausgezogen, wo letztes Jahr eine neue Junkers Gas Heizung eingebaut wurde. Bei der alten Heizung...

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Hallo,
meine Tochter ist aus ihrer Mietwohnung ausgezogen, wo letztes Jahr eine neue Junkers Gas Heizung eingebaut wurde.
Bei der alten Heizung hatte sie einen Jahresverbrauch von 4.412 kw/h
Die neue Heizung hat nun 17980 kw/h gefressen.
Da sie nicht mehr in die Wohnung kommt, die ist schon übergeben, kann ich die genaue Heizungsbezeichnung nicht mitteilen. Es handelt sich um eine Wandtherme kleinster bauart. Es wird damit geheizt und Warmwasser erzeugt. Es gab keine Nutzerveränderung. Also duschen und Geschirr spülen wie zuvor.
Wie kann es bei einer Neuanlage zu so einer drastischen Verbrauchserhöhung kommen und was kann man jetzt dagegen machen? Muss man das hinnehemen und zahlen?
Der Alte Jahresbetrag war 357 Euro. Durch den mehrverbrauch der neuen Anlage sind es nun knapp 1500 Euro.
Der kw/h Preis ist gleich geblieben und hätte sich jetzt erhöht aber das Mietverhältnis ist beendet.
Wie geht man jetzt vor?
Wir sind ratlos.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.385
Wie groß war denn die Wohnung? Dämmzustand des Gebäudes? Gabs einen Gaszählerwechsel/ Anbietertausch?

Eine Heizung vernichtet nicht einfach Energie. Der Wärmeverlust des Gebäudes tut das....
Spontan würd ich behaupten die 4400 KWH stimmen nicht. Für 350€ kann man keine Wohnung ein Jahr lang beheizen.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
Vielleicht wurde die letzten Jahre geschätzt und jetzt abgelesen.
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Dachgeschoßwohnung 55 m². Rechnung vom Vorjahr liegt hier schwarz auf weis. Gaszähler ist der Selbe wie vorher, hat sich nichts geändert. An der Wohnung wurde nichts verändert. Also gleiche Bedingungen nur neue heizungsanlage weil bei der alten der Brenner kaputt war. Wurde von Fachbetrieb eingebaut.
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Zähler wurden abgelesen und nicht geschätzt
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
DG 55m2 mit WW und dafür nur 4400kwh, würde mal behaupten das dann dort der eigentliche Fehler zu suchen ist(wenn nicht geschätzt wurde)
 

steini1959

Mitglied seit
26.03.2022
Beiträge
22
Aber 17980 kwh p.a. für 55 m2 ist auch völlig abnormal. 16000 kwh reichen mir für eine DHH 136 m2 für Heizung + WW.

Beide Werte scheinen mir total unpassend. Wie waren die Ablesezeiträume ... /-termine?

Kann da ein Fehler unterlaufen sein oder werden hier unterschiedliche Zeiträume miteinander verglichen?
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Abrechnungszeitraum 27.06.2020 bis 26.06.2021 4412 kwh mit einem Arbeitspreis von 5,0084 bis 5,0924 Cent/kwh. Jahresrechnung 357,71Euro

Abrechnungszeitraum 27.06.2021 bis 26.06.2022 17980 kwh Arbeitspreis 5,0924 Cent/kwh Jahresrechnung 1193 Euro

Dann noch 27.06.2022 bis Wohnungsübergabe am 11.07.2022 wobei meine Tochter ab 02.07. nicht mehr in der Wohnung lebte aber das warmwasser noch genutzt wurde weil die Wohnung übergabefertig gemacht wurde.
In diesen 14 tagen sind 2593 kwh angefallen mit einem Betrag von 295,83 Euro Arbeitspreis jetzt 9,4454 Cent/kwh.

Der Wert vom 26.06.2022 ist geschätzt weil wir keinen Zugriff auf den Zähler hatten. Das ist ärgerlich aber nicht zu ändern. Das Haus steht zum Verkauf und die Besitzer gurken in Schweden rum.

PS: Die neue Heizung wurde im Juli 2021 eingebaut.
 
Zuletzt bearbeitet:

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
Nicht geschätzt, dann doch geschätzt. Wasn nu?
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Am 26.062022 geschätzt aber 2 Wochen später abgelesen und Endabrechnung bekommen. Desegen kann man die einmalige Schätzung vernachlässigen. Wurde ja dann abgelesen und der Wert war noch höher als der geschätzte.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.385
Wenn man beide Werte als Mittelwert für 2 Jahre nimmt kommen pro Jahr ca 10000 KWH für 55 m² zusammen. Bei einer ungedämmten DG Wohnung ist dies ein realistischer Wert.
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Wir haben den Fehler gefunden. Im Juni 2021 hat der Gasversorger den abgelesenen Zählerwert nicht registriert und stattdessen einen viel viel zu niedrigen Wert geschätzt und die Vorauszahlungen abgesenkt. Diesen zu niedrigen Wert muss meine Tochter jetzt beim Wohnungswechsel nachzahlen. Ich hatte aus allen Rechnungen geteilt durch 24 Monate Mietdauer einen Monatswert von 72 Euro ausgerechnet. Da das normal erscheint habe ich den ganzen Vormittag die Zählerstände durchgeackert bis mir diese Diskrepanz aufgefallen ist.Wie es dazu kam weis ich nicht. Wir haben die Ablesekarte vom Netzbetreiber zur Übermittlung der Daten benutzt. Meine Tochter hat dann leider bei der niedrigen Rechnung die benutzten Zählerstände nicht geprüft und das ist erst jetzt, ein Jahr später aufgefallen.
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
Danke für eure Hilfe. Der Hinweis, das beide Werte für die beiden Jahre nicht plausibel sind, hat letztendlich zum Erfolg geführt.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
😂 also doch geschätzt
 

Stephan2703

Threadstarter
Mitglied seit
23.07.2022
Beiträge
8
geschätzte Werte sind in der Gasabrechnung ohne Ende. Jedesmal wenn der Gasversorger die 3. Nachkommastelle ändert, schätzt er und das steht alles in der Jahresabrechnung. Diese aber haben wir nie schätzen lassen sondern abgelesen und übermittelt. Warum das nicht funktioniert hat können wir nicht mehr ermitteln. Auf jeden Fall sind wir nicht von einer geschätzten Jahresabrechnung ausgegangen und das muss man erst mal finden. hat mich heute den ganzen Vormittag gekostet. 2 Jahre aufzuarbeiten und nach Fehlern suchen ist nicht ohne. Das solls jetzt aber zum Thema gewesen sein.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.588
Ja da gebe ich dir Recht aber genau das Problem was du beschrieben hast, ist sehr oft zu finden wenn vorher geschätzt wurde, daher meine Frage nach dem schätzen.
 
Thema:

Neue heizung - exorbitanter Verbrauch

Neue heizung - exorbitanter Verbrauch - Ähnliche Themen

  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Neue Heizung für EFH

    Neue Heizung für EFH:
  • Neue Heizung eingebaut Abnahme

    Neue Heizung eingebaut Abnahme: Guten Abend Meine buderus Anlage ist gestern Abend auf Störung gegangen und der Austausch von Ersatzteilen wären Ink einbauen bei 1500 daher hat...
  • Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?

    Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. :) Bei der Recherche zum Thema potenzielle Heizungsarten bin ich auf euer Forum...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Neue Heizung für EFH

      Neue Heizung für EFH:
    • Neue Heizung eingebaut Abnahme

      Neue Heizung eingebaut Abnahme: Guten Abend Meine buderus Anlage ist gestern Abend auf Störung gegangen und der Austausch von Ersatzteilen wären Ink einbauen bei 1500 daher hat...
    • Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?

      Welche Heizung Baujahr 1953 - Neue Ölheizung sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum. :) Bei der Recherche zum Thema potenzielle Heizungsarten bin ich auf euer Forum...
    Oben