Entweder großes Mißverständnis Deinerseits oder große DUMMHEIT seinerseits.
Wenn wir nicht unsere alten Rippenheizkörper tauschen (aber kein muss), mindestens aber neue einstellbare Heizungsventile verbauen, wird man bei uns keinen hydraulischen Abgleich machen können.
Es MUSS gar kein Heizkörper allein aufgrund seines Alters getauscht werden. Da einstellbare Heizkörperventile für einen hyAb obligatorisch sind müssen diese bei Fehlen nachgerüstet werden. Wenn mans gut macht, dann tauscht man ein zwei der "ungünstigsten" (zu kleinsten) Heizkörper aus, wenn diese eine niedrige System-Temperatur verhindern.
Das bedeutet, ich brauche mir über eine Anlage die weit runter moduliert gar keine Gedanken machen, weil es nicht funktioniert.
So wie Autos unterhalb von 3000 U/min auch "nicht funtionieren" und somit kann man auch nicht langsamer als 60km/h fahren gell?
Da die Anlage eh maximal 6kW abnimmt, somit so um die +5 Grad Außentemperatur ca 3kW, WIRD die Anlage praktisch immer nur um ihren untersten Modulationspunkt herum laufen bzw takten, das geht schon mathematisch nicht anders.
Bei länger anhaltenden niedrigen Temperaturen würden die Heizkörper nicht richtig warm werden.
Und wenn beim Autofahren ein Berg kommt dann hat man eben Pech und bleibt stehen, weil man zu DUMM ist Gas zu geben, gell? Es gibt aus dem hydraulischen Abgelich eine einzustellende Heizkurve und diese passt die Vorlauftemperatur der Außentemperatur entsprechend an, nichts anderes als die bisherige Regelung auch schon immer macht.
Er wollte uns eine 20KW Anlage anbieten, mit dem Hinweis auf die WW Bereitung, die bei einer 14KW Anlage erheblich länger dauert.
Ja, die DUMMHEIT stirbt nicht aus sondern pflanzt sich auch noch munter fort. Selbst wenn ein 120l WWS (160l WWS) komplett leer (kalt)gezapft wäre, benötigt der zur Komplettaufheizung von 20 auf 60Grad grade mal 5,5 kW (7,5kW). Also WAS soll jetzt da ein 20kW-Gerät?? Noch vor 30 Jahren haben dieselben DEPPEN direktbefeuerte Gas-WWS, die zwischen 5 und 7kW Leistung hatten als "DIE tolle Lösung" verkauft. Und da gabs auch NIE Beschwerden..."dumm-bleibt-DUMM"
Außerdem sagte er, die Buderus 172-14 hat eine fest einzustellende untere Modulationsgrenze von 5KW. Nun war ja die 172 sowieso raus, aber das ist nun auch wieder neu für mich.
Neu ist lediglich, das es echt SOLCH DUMMSCHWÄTZER gibt, mehr nicht.
Davon abgesehen, sagten mir zwei HB, dass die 172er Buderus wohl die Anlage ist, die sie am meisten verbauen
Ja, und SUVs werden auch massenhaft verkauft, wirlkichen BEDARF gibts aber nicht...
Beim Buderus Gerät gibt es eine Einstellung der Pumpe für Leistungsstuerung. Das heisst, sie läuft zwischen 10 bis 100 Prozent je nach Brennerleistung. Selbst das kann man mit minimal und maximal einstellen. Das ist schon ein halber hydraulischer Abgleich.
NEIN, eine Pumpe macht und kann keinen hydraulischen Abgleich.