Logamax Plus GB162-35 - Gebläse defekt?

Diskutiere Logamax Plus GB162-35 - Gebläse defekt? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, bei uns ist heute Morgen die Heizung ausgefallen und der Heizungsbauer im Urlaub - Wahnsinn das es wirklich nicht mal im Notfall...

ilogic

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2022
Beiträge
44
Hallo zusammen,
bei uns ist heute Morgen die Heizung ausgefallen und der Heizungsbauer im Urlaub - Wahnsinn das es wirklich nicht mal im Notfall kaum ein Heizungsbauer schafft sich das Thema anzuschauen.
Morgen Mittag will jemand vorbeikommen :(
Da das Gebläse schon lange "komische" Geräusche gemacht hat und nun gar kein Mucks mehr tut, gehe ich davon aus, dass es das ist. (siehe Video) Der Heizungsbauer meinte immer, solange es noch tut tauschen wir es nicht, jetzt ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt für den Ausfall...
Zum Video gehts hier:

Habe jetzt mal zur Sicherheit das Gebläse 8718601947 für ~250€ bestellt - sollte zumindest bis Samstag hier sein!

Hat sonst noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Fehlermeldung gibts nicht...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Habe jetzt mal zur Sicherheit das Gebläse 8718601947 für ~250€ bestellt - sollte zumindest bis Samstag hier sein!
Und wer soll das einbauen? ;) :unsure:

BTW: Der Fehler liegt augenscheinlich nicht am Gebläse
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Der Heizungsbauer wird dieses Gebläse aber aus div Gründen nicht verwenden.
Demnach deine neue Errungenschaft entweder an die Wand hängen oder wegwerfen oder - wenn du Glück hast - an den Händler zurückgeben
OK, was könnte es dann sein?
Flammensignal messen - dann weiß man mehr......
 

ilogic

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2022
Beiträge
44
Der Heizungsbauer wird dieses Gebläse aber aus div Gründen nicht verwenden.

Flammensignal messen - dann weiß man mehr......
Weil er mir das gleiche für den doppelten Preis verkaufen will, ich verstehe schon - Naja Rückversand ist kein Thema...
OK, dann warten wir mal ab, dachte hier hat vielleicht einer eine Idee was es sein könnte.

Danke trotzdem.
 

ilogic

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2022
Beiträge
44
Zur Info:
Scheint die Umwälzpumpe zu sein, die vor 1-2 Jahren getauscht wurde :-/
Laut Diagnose läuft die bei 100% macht aber keinen mucks!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.438
Scheint die Umwälzpumpe zu sein, die vor 1-2 Jahren getauscht wurde :-/
Laut Diagnose läuft die bei 100% macht aber keinen mucks!
Dann fehlt ziemlich sicher ein Magnetitabscheider in der Anlage.
Dieses Teil dürftest du selbst einbauen ;)
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.386
Wenn sie angeht mit Flamme ist es nicht das Gebläse. Entschuldige Hausdoc, habe bei neueren Geräten da schon 4 defekte Pumpen gehabt, alle mit Abscheider. Die Pumpen waren nicht verschmutzt einfach unreparierbar fest. Alles nur Plastezeug
 
Thema:

Logamax Plus GB162-35 - Gebläse defekt?

Logamax Plus GB162-35 - Gebläse defekt? - Ähnliche Themen

  • Logamax Plus GB162-25 G20: Umwälzpumpe läuft im Dauerbetrieb, kann man das ändern?

    Logamax Plus GB162-25 G20: Umwälzpumpe läuft im Dauerbetrieb, kann man das ändern?: Hallo, ich habe in meinem unbewohnten Elternhaus die Gasheizung Logamax Plus GB162-25 G20 auf möglichst sparsamen Betrieb eingestellt. Die...
  • Logamax plus GB162-15 V3 mit RC35: Warmwasser wird zu heiß

    Logamax plus GB162-15 V3 mit RC35: Warmwasser wird zu heiß: Hallo, die o.g. Anlage läuft eigentlich soweit zufriedenstellnd und zeigt auch keine Störungen an. Allerdings sind wir nur noch zu zweit im Haus...
  • Neustart Logamax plus GB162-15

    Neustart Logamax plus GB162-15: Hallo zusammen, sicher gab es diese "einfache" Frage bereits einmal, aber ich habe leider beim suchen als Neuling hier im Forum nichts passendes...
  • Logamax plus GB162: KM50 oder KM100 oder KM200?

    Logamax plus GB162: KM50 oder KM100 oder KM200?: Hallo Forum, ich habe bei unserem Heizkessel (Logano plus SB105) den RC35 durch einen RC310 ersetzt und den über nen KM200 mit nem Bosch Smart...
  • Logamax plus GB162-25 V3

    Logamax plus GB162-25 V3: Hallo Freunde, ich habe zu o.g. Heizung eine Frage: Meine Frau möchte diese Anlage bei geöffnetet Heizkörperventilen auf eine sigenannte...
  • Ähnliche Themen

    Oben