Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung

Diskutiere Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Habe seit Anfang Dezember 2010 die Logamax 172 Gb-20 mit Bedieneinheit RC35 Irgendwie funktioniert die Nachtabsenkung nicht richtig...

fredy

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2011
Beiträge
1
Hallo
Habe seit Anfang Dezember 2010 die Logamax 172 Gb-20 mit Bedieneinheit RC35
Irgendwie funktioniert die Nachtabsenkung nicht richtig
Heizkreis 2 = Fußbodenheizung RC35 zugeordnet ( in dieser Etage Erdgeschoß befindet sich auch die RC35)
Heizkreis 1 = Heizkörper ( Dachgeschoß nur Heizkörper)

Etage Fußbodenheizung
Tagestemperatureinstellung funktioniert einwandfrei 23 Grad wie eingestellt
Nachtabsenkung 21,5 Grad werden angezeigt ( ist auch Raumtemperatur) obwohl nur 10Grad eingestellt sind
möchte auf 19-20 Grad absenken > ist aber nicht möglich
warum

Kann mir jemand Tipps geben

Fredy
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.916
Ganz einfach: Der RC 35 ist kein Raumthermostat.
Durch die Tag oder Nachttemperatureinstellungen weden nir die Heizkurven verändert - jedoch kein Temperaturlimit festgelegt.
 

Buderus 78

Mitglied seit
24.06.2010
Beiträge
21
Moin, wieso ist der RC35 kein Raumthermostat?????

Er ist HK 2 zugeordnet! Sobald er nicht mehr am Gerät montiert ist, ist der Raumfühler am RC35 aktiviert!

RC=Raum Controller (RAUMREGLER!!!) :!:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.916
Der RC 35 nimmt Einfluß auf die Heizkennlinie.
Er regelt nicht einzelne Heizkreise nach Raumtemperatur - Weder im 2 Punkt Verhalten, noch im 3 Punkt verhalten.
 
Thema:

Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung

Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung - Ähnliche Themen

  • Fußbodenheizung "fährt" nicht hoch...Buderus Logamax plus GB122 Buderus Logamatic 4111

    Fußbodenheizung "fährt" nicht hoch...Buderus Logamax plus GB122 Buderus Logamatic 4111: Guten Tag, ich bin hier neu im Forum, bzgl. Heizungstechnik ein Laie und habe trotz Recherche im Internet keine Lösung für mein Problem...
  • Buderus logamax plus ohne Warmwassererzeugung betreiben

    Buderus logamax plus ohne Warmwassererzeugung betreiben: Hallo, ich habe eine Buderus logamax plus gb172-20 eg-e Brennwerttherme. Aktuell erzeugt diese auch unser Warmwasser, dafür haben wir einen 200l...
  • Buderus Logamax Plus GB162-25V4 schaltet sich aus

    Buderus Logamax Plus GB162-25V4 schaltet sich aus: Die Anlage stellt nach einiger Zeit den Betrieb ein. Erst die Flamme und dann die Pumpe. Die Anlage kommt auch nicht mehr von alleine, wenn die...
  • Buderus Logamax plus GBH172 - Heizung heizt nicht korrekt

    Buderus Logamax plus GBH172 - Heizung heizt nicht korrekt: Hi zusammen, ich habe oben genanntes Gerät und Fussbodenheizung. Dazu die Bedieneinheit RC35, Logamatic EMS. Die Heizung an sich ist träge, wir...
  • Buderus LogamaxPlus GB172 Frostschuz

    Buderus LogamaxPlus GB172 Frostschuz: Buderus LogamaxPlus GB172 ist es möglich Frostschuz Temperatur endern von 3 auf -3 Grad?, Steuerung RC 310
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben