mops14
Experte
HG22 muss halt deutlich höher sein als WW Soll plus HG25. Wie hoch WW Soll sein soll, musst du schon selbst festlegen.Also HG22 rauf und WW Soll auf 42 Grad ?
HG22 muss halt deutlich höher sein als WW Soll plus HG25. Wie hoch WW Soll sein soll, musst du schon selbst festlegen.Also HG22 rauf und WW Soll auf 42 Grad ?
Ich probiere es mal mit 44 Grad WW Soll und 70 Grad HG22 und HG25 10 Grad.HG22 muss halt deutlich höher sein als WW Soll plus HG25. Wie hoch WW Soll sein soll, musst du schon selbst festlegen.
Alles klar, werd ich machen.HG25 ist die Vorlauftemperaturanhebung?
Die kannst du im Sommer auf 5 Stellen: Besserer Brennwert und weniger Kalk.
Kann auch nach hinten losgehen, wenn der Wärmetauscher die Wärme nicht aufnehmen kann. Dann geht die Kesseltemperatur gern mal deutlich über Kesselsoll.HG25 ist die Vorlauftemperaturanhebung? Die kannst du im Sommer auf 5 Stellen: Besserer Brennwert und weniger Kalk.
AusprobierenKann auch nach hinten losgehen, wenn der Wärmetauscher die Wärme nicht aufnehmen kann. Dann geht die Kesseltemperatur gern mal deutlich über Kesselsoll.
"Sturmschaltung" ?
ECO/ABS anpassen.Zweite Frage:
Wenn die Heizung im Automatikbetrieb läuft geht sie in der Woche um 6 Uhr an und geht geht nach dem Programm um 22 Uhr aus.
Aber nachts sind die Heizkörper, ich lasse diese auf 3 immer stehen, trotzdem warm.
Das bedeutet, dass die Heizung nicht aus ist sondern nur in die Nachabsenkung geht.
Ein Abgleich wurde übrigens gemacht.
Wie kann ich nun entscheiden, ob die Heizung nachts AUSGEHT oder nur in die NACHTABSENKUNG ?Nochmals ein Dankeschön.
Gut, aber wie kann ich das richtig ändern ????Ist ja auch schon nach 08:00 Uhr. Da versucht die Heizung zu heizen. Wenn du die Ventile zumachst ist das sehr schlecht. Dann verfällt sie in den "Kuhschwanzmodus".
Uff, dass ist mir ein Rätsel, kannst Du mit das bitte auch erklären ?ECO/ABS anpassen
Ich denke, du liest hier von Anfang an mit? Wenn du heizen willst, alle Ventile auf und Heizkurve absenken (Thermischer Abgleich).Gut, aber wie kann ich das richtig ändern ????
Steht doch alles in der Anleitung!Uff, dass ist mir ein Rätsel, kannst Du mit das bitte auch erklären ?
Ich will ja jetzt nicht heizen, ich heize jetzt mit der Klimaanlage und durch die Sonne auf der Südseite erwärmt sich das Haus- alles gut so.Ich denke, du liest hier von Anfang an mit? Wenn du heizen willst, alle Ventile auf und Heizkurve absenken (Thermischer Abgleich)