Kermi Heizkörper - Frage

Diskutiere Kermi Heizkörper - Frage im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; In einer Mietwohnung muss ich die veralterten + optisch unschönen Heizkörper austauschen. von den Anschlüseen würden u.a. passen... kermi -x2...

blue cloud

Threadstarter
Mitglied seit
15.12.2018
Beiträge
3
In einer Mietwohnung muss ich die veralterten + optisch unschönen Heizkörper austauschen.
von den Anschlüseen würden u.a. passen...

kermi -x2 Profil-K Kompaktheizkörper Typ 22, in der Größe 60x160, auch mit dem bisherigen Anschlussmaß der Zuleitung. Mich irrtiert die Info auf der Kermi Homepage....
"Ein Flachheizkörper mit hoher Heizleistung – genau richtig für niedrige Vorlauftemperaturen"

Ich habe im Moment noch eine ca. 30 Jahre alte Gasheizung in dem Mietshaus und werde 2023 auf Brennwert umstellen. Funktionieren die Heizkörper nicht bei den herrkömmlichen Vorlauftemperaturen um 70 Grad??

Danke für jegliche Aufklärung.
 

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
Doch natürlich, aber eben auch sehr gut bei niedrigen Vorlauftemperaturen. 70 Grad Vorlauftemperatur…..ist es -20 Grad bei Dir draußen?
Der Heizkörper sollte natürlich zur Raumgröße ( Wärmebedarf ) passen.
 

blue cloud

Threadstarter
Mitglied seit
15.12.2018
Beiträge
3
Danke.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.179
Nach Möglichkeit sollte die im Datenblatt des Heizkörpers angegebene Wärmeleistung bei 50/35 die Raumheizlast abdecken
 
Thema:

Kermi Heizkörper - Frage

Kermi Heizkörper - Frage - Ähnliche Themen

  • Kermi x2 Therm Heizkörper und der Trennstopfen

    Kermi x2 Therm Heizkörper und der Trennstopfen: Hallo zusammen, wie ihr meinen alten Threads entnehmen könnt, hab ich Probleme nur mit einem HK in der Wohnung. Dieser ist ein Kermi x2 Therm FK0...
  • Frage zu Kermi X2 Heizkörpern

    Frage zu Kermi X2 Heizkörpern: Hallo Zusammen, ich bin leider nur Laie auf dem Gebiet, aber hätte gerne mal eine unabhängige Einschätzung. Da ich gerade in meinem Haus, BJ...
  • Kermi Heizkörper mit fest voreingstellten Ventilen

    Kermi Heizkörper mit fest voreingstellten Ventilen: Moin Eine Frage zu Kermi Heizkörpern bzw. zu allen Firmen die Heizkörper mit festeingestellten Ventilen anbieten. Als Beispiel Kermi. Kermi...
  • Kermi Heizkörper Kappe Entlüftungsventil

    Kermi Heizkörper Kappe Entlüftungsventil: Hallo zusammen, ich habe einen neuen Heizkörper installiert bekommen und bin unsicher wegen des Entflüftungsventils. Da ist ein Plastikteil mit...
  • Kermi Heizkörper

    Kermi Heizkörper: Hallo habe von meinem Umbau 5 HK Übrig,sind 10 Jahre Alt. Wer Interesse hat einfach mal Melden. MFG Georgi
  • Ähnliche Themen

    • Kermi x2 Therm Heizkörper und der Trennstopfen

      Kermi x2 Therm Heizkörper und der Trennstopfen: Hallo zusammen, wie ihr meinen alten Threads entnehmen könnt, hab ich Probleme nur mit einem HK in der Wohnung. Dieser ist ein Kermi x2 Therm FK0...
    • Frage zu Kermi X2 Heizkörpern

      Frage zu Kermi X2 Heizkörpern: Hallo Zusammen, ich bin leider nur Laie auf dem Gebiet, aber hätte gerne mal eine unabhängige Einschätzung. Da ich gerade in meinem Haus, BJ...
    • Kermi Heizkörper mit fest voreingstellten Ventilen

      Kermi Heizkörper mit fest voreingstellten Ventilen: Moin Eine Frage zu Kermi Heizkörpern bzw. zu allen Firmen die Heizkörper mit festeingestellten Ventilen anbieten. Als Beispiel Kermi. Kermi...
    • Kermi Heizkörper Kappe Entlüftungsventil

      Kermi Heizkörper Kappe Entlüftungsventil: Hallo zusammen, ich habe einen neuen Heizkörper installiert bekommen und bin unsicher wegen des Entflüftungsventils. Da ist ein Plastikteil mit...
    • Kermi Heizkörper

      Kermi Heizkörper: Hallo habe von meinem Umbau 5 HK Übrig,sind 10 Jahre Alt. Wer Interesse hat einfach mal Melden. MFG Georgi
    Oben