Keine Heizung VUV

Diskutiere Keine Heizung VUV im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meiner Vaillant VCW 195 E-C Thermoblock Klassik Turbo: Angefangen hat es mit WW, das wurde nur...

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
21
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Vaillant VCW 195 E-C Thermoblock Klassik Turbo: Angefangen hat es mit WW, das wurde nur warm, wenn das Thermostat auf 25 Grad gestellt wird und irgendwann wurde es immer schlechter. Auf dem nur WW-Stand funktionierte es gar nicht. Jetzt habe ich den Wasserschalter ausgetauscht und gleich auch den VUV ausgebaut und gereinigt. Jetzt habe ich warm Wasser aber keine Heizung. Was habe ich falsch gemacht?? Weiß jemand vielleicht auch wozu diese kleinen Röhrchen sind und ist es schwer, wenn ich ein neues VUV einbauen will um diese Röhrchen auf das neue VUV umzubauen. Danke im Voraus für eure Tipps.
Gruß Rijsje
20181208_151151.jpg
20181208_151202.jpg
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
21
Leider hat niemanden reagiert? ich bin auch nicht so erfahren hiermit. Vielleicht was falsch gemacht?? Jetzt habe ich der Vuv ausgetauscht und habe wieder Heizung, WW war an dem Tag auch vorhanden, aber am Nächsten Tag nicht mehr. Wie könnte ich dass VUV testen ob es angesteuert wird. Danke für eure Hilfe
Grüße Marco
 
HeatingPoints

HeatingPoints

Mitglied seit
06.04.2019
Beiträge
2
Beruf
Installateur- und Heizungsbaumeister
Hallo Marco,
Die Steuerleitungen(Röhrchen) übertragen den Druck der Umwälzpumpe zu den
verschiedenen Bauteilen, so dass sie funktionieren.
Manchmal sind diese auch zugesetzt, hast du die mal sauber gemacht?
Stimmt den die Pumpenleistung? ohne die geht garnichts...
Ich würde mal im ausgeschalteten Zustand der Therme Warmwasser zapfen, bis alles
im Warmwasser-Wärmetauscher und den Rohren kalt ist. Dann schaltest du die Therme
an und lässt sie nur im Heizbetrieb laufen. Fühle am Warmwasser-Ausgang der Therme
ob das Rohr mit Warm wird, wenn ja läuft das Umschaltventil nicht richtig.
Gruß HeatingPoints
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.729
Servus,

setzen wir voraus, du bist Faachmann/Frau. Theoretisch sollte ja in der Praxis eine Spannung an der Spule vom VUV messbar sein, wenn in DIA eine 2stellige Zahl steht, irgendwo 20V-.


Shhönen Gruß
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
21
Hallo Marco,
Die Steuerleitungen(Röhrchen) übertragen den Druck der Umwälzpumpe zu den
verschiedenen Bauteilen, so dass sie funktionieren.
Manchmal sind diese auch zugesetzt, hast du die mal sauber gemacht?
Stimmt den die Pumpenleistung? ohne die geht garnichts...
Ich würde mal im ausgeschalteten Zustand der Therme Warmwasser zapfen, bis alles
im Warmwasser-Wärmetauscher und den Rohren kalt ist. Dann schaltest du die Therme
an und lässt sie nur im Heizbetrieb laufen. Fühle am Warmwasser-Ausgang der Therme
ob das Rohr mit Warm wird, wenn ja läuft das Umschaltventil nicht richtig.
Gruß HeatingPoints
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
21
Dankeschön, ich habe es gemacht und hat alles geklappt. Muß nur noch neue O-ringen bestellen, es ist ein wenig undicht.
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
21
Hallo Marco,
Die Steuerleitungen(Röhrchen) übertragen den Druck der Umwälzpumpe zu den
verschiedenen Bauteilen, so dass sie funktionieren.
Manchmal sind diese auch zugesetzt, hast du die mal sauber gemacht?
Stimmt den die Pumpenleistung? ohne die geht garnichts...
Ich würde mal im ausgeschalteten Zustand der Therme Warmwasser zapfen, bis alles
im Warmwasser-Wärmetauscher und den Rohren kalt ist. Dann schaltest du die Therme
an und lässt sie nur im Heizbetrieb laufen. Fühle am Warmwasser-Ausgang der Therme
ob das Rohr mit Warm wird, wenn ja läuft das Umschaltventil nicht richtig.
Gruß HeatingPoints
Hallo HeatingPoint, weiß du vielleicht die ErsatzteileNr. von den O-ringen von diese Steuerleitungen und die Grösere O-ringen von den Drei Leitungen die in den VUV reingehen. Dankeschön im voraus
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
21
Habe schon gesehen, Große auswahl. Aber ich bräuchte genauere angaben um bestellen zu können . Kann leider nicht nachmessen wie groß die sind, weil es noch in betrieb ist. Hier zwei Bilder es handelt sich um die kleine O-ringen für die steuerleitungen un die Größe O-ringen für die drei Heizungsleitunegen
 

Anhänge

HeatingPoints

HeatingPoints

Mitglied seit
06.04.2019
Beiträge
2
Beruf
Installateur- und Heizungsbaumeister
981151 sind die 3 größeren Anschlüsse hinten

0020107701 ist die Flanschdichtung des VUV

981155 sind die zwei kleinen vorne mit dem Manometer...
 
Thema:

Keine Heizung VUV

Keine Heizung VUV - Ähnliche Themen

  • Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen

    Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen, Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
  • Erfahrungsbericht – DIY Hybrid-Heizung

    Erfahrungsbericht – DIY Hybrid-Heizung: Ich habe im September 2023 die 2. Phase meiner Heizungs-Optimierung gestartet. Dass sich der Verbrauch halbiert hat, ist natürlich sehr...
  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Ähnliche Themen

    • Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen

      Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen, Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
    • Erfahrungsbericht – DIY Hybrid-Heizung

      Erfahrungsbericht – DIY Hybrid-Heizung: Ich habe im September 2023 die 2. Phase meiner Heizungs-Optimierung gestartet. Dass sich der Verbrauch halbiert hat, ist natürlich sehr...
    • Druck in der Heizung

      Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    Oben