Kein Warmwasser nach absperren Junkers zwr 24

Diskutiere Kein Warmwasser nach absperren Junkers zwr 24 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ihr lieben ! Zuerst mal hallo von mir , da ich hier neu bin . toll das man hier so viel erfahren kann und immer gute tipps lesen kann...

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Hallo ihr lieben !

Zuerst mal hallo von mir , da ich hier neu bin . toll das man hier so viel erfahren kann und immer gute tipps lesen kann. leider komme ich nur mit dem suchen und lesen dieses mal nicht weiter :-(

folgendes:
mein kollege hat eine zwr 24-2 kombitherme.

wir haben im 1. og seine duscharmatur gewechselt und dafür nötiger weise das kaltwasser abgesperrt . alte armatur raus, neue rein und wasser wieder aufgedreht .....

jetzt kommt plötzlich an keiner zapfstelle mehr warmeswasser bzw. erst nach std. langem laufen lassen tröpfelt es heiss heraus ?!


kann mir jemand sagen, was das nun sein kann ?
p.s. : bei ausbau der alten armatur haben wir festgestellt, dass die leitungen sehr vedreckt sin !?


viele grüße torben
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Im Kaltwasserzulauf des Wasserschalters sitzt ein Sieb.

Wasser abstellen und überwurfmutter lösen ( auch die Überwurfmutter an der Montageplatte) und Zulaufrohr entfernen . Sieb reinigen.
Vor der Montage des Zulaufrohres an der Montageplatte einen Schlauch befestigen. und die Leitung 1 x kräftig spülen.
bei der Zulauftohrmontage neue Dichtungen einsetzen.
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Hallo und vielen Dank !

Wir haben jetzt die Überwurfmutter der Zuleitung am Wasserschalter gelöst. Aber dort ist kein Sieb zu finden !?
Wie sieht dieses Sieb aus ? Das sitzt direkt im Wasserschalter in dem Anschluss für die Überwurfmutter ?


Viele Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Das ist in den Wasserschalter eingesteckt. Ein weisses Kunststoffteil mit Löchern drin.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß das Sieb schon mal entfernt wurde.
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Dann ist davon auszugehen, dass dieses Sieb entfernt wurde :-(

Bedeutet das jetzt, das der Wasserschalter in Ordnung ist , was Dreck bedeutet ? Dann kann der nächste Fehler im Wärmetauscher liegen ?

Gruß
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Naja.... der Dreck gelangt vom Wasserschalter in den Wärmetauscher

Falls da Dreck drin ist, hilft nur "rückwärts" durchspülen.

Den Tipp mit dem Schlauch hast du verfolgt?
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Das mit dem Schlauch habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich habe die Zuleitung gelöst und erstmal kein Sieb gefunden.
Wenn ich den Wartungshahn öffne, kommt ordentlich Wasser aus der Leitung, der ist es nicht.

Mit rückwärtsspülen meinst Du die Brauchwasserleitungen des Wärmetauschers demontieren und dann durch den Warmwasserausgang spülen, so dass am eigentlich Frischwasserzulauf wasser kommt ?

Nochmal eine andere Frage.... lohnt es sich für dieses Gerät noch große Reperaturkosten in Kauf zu nehmen ? Ich habe vor 11 Jahren mal Gas- und Wasserinstallateur gelernt, bin seit dieser Zeit aber nicht mehr tätig als Installateur .

Gruß
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Du solltest das Kaltwasserzulaufrohr zwischen Anschlussplatte + Wasserschalter entfernen.
Dann schlauch dran und die Kaltwasserleitung zur Therme hin spülen. Oft sitzt auch in der Absperrung vor der Therme etwas Dreck.
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Wir sprechen aber von diesem Bauteil, richtig ?
Die Kupferleitung zwischen Wartungshahn und Wasserschalter ausbauen ? Oder welche Anschlussplatte meinst Du ?

 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Ok. Also der Wasserstrom vom Wartungshahn zum Wasserschalter ist gut , das merke ich ja auch wenn ich den Hahn öffne und das Wasser aus der CU- Leitung kommt .
Wir haben das Sieb bzw. die Überreste gefunden. Es war auf der anderen Seite ?!

Mal sehen, gleich kommt ein aktiver Installateur und schaut sich die Sache mal an .... Bin gespannt !

Würde den Wärmetauscher wechseln ?! Die 120 Euro sollte es wert sein , oder ?

Viele Grüße Torben
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Wärmetauscher für 120€ halt ich für ein Gerücht... ;) Zudem auch nicht notwendig
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
hihi ... okay. da meinte ich wohl eher den Preis für den Wasserschalter,sorry.

Der Wärmetauscher liegt , gebraucht bei ca. 180 € habe ich mal so ergoogelt.
Nicht nötig, weil wir ihnen spülen können ?

Das versuchen wir grade mal !


Vielen Dank schon mal an Dich und die echt tolle Hilfe !
Ich schreibe mal, was draus geworden ist !


Gruß
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Der Installateur hat noch ne Weile gearbeitet. Ich bin dann los.

Höre grad, dass sie den Wärmetauscher an einen Gardenaanschluss gebaut haben und mit Hausanschlussdruck gespült. Es kam nicht wirklich etwas durch .... jetzt hat der Installateur einen neuen Wärmetauscher bestellt ?!?
Macht das Sinn ? Der kostet doch über ne Firma sicher 400€ ?!

Wie bekommt man den alten denn so gereinigt ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
wunderto schrieb:
jetzt hat der Installateur einen neuen Wärmetauscher bestellt ?!?
Kopfschüttel.

Ich fürcht dieser Fachmann kann zu dir in Ausbildung kommen.

Wenn Dreck drin ist: Mit Druckluft/Wassergemisch in beide Richtungen Spülen.
Wenn noch mim´nimal was durchgeht: An eine Entkalkungspumpe hängen.



Dieser Wärmetaucher kostet im übrigen im Fachhandel kanpp 700€
 

wunderto

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2015
Beiträge
11
Hallo Hausdoc,

ich habe soeben mit meinem Kollegen gesprochen. Leider hatte ich zwischendurch keine Zeit mehr und der Installateur hat dort übernommen.
Er hat heute tatsächlich einen neuen, originalen Junkers-Wärmetauscher in diese sicher 25 Jahre alte Therme verbaut . Er schätzte die Kosten auf ca. 800 Euro und mir wäre fast die Spucke weggeblieben ;(

Da hätte ich ihm lieber einen Durchlauferhitzer in die Dusche installiert, bis er das Geld für eine neue Therme gespart hat .....

Aber mal davon abgesehen, für alle die evtl. mal auf ein ähnliches Problem mit ihrer Therme stoßen ..... Es war der Wärmetauscher. Nach dem Einbau des neuen Wärmetauschers hat mein Kollege wieder warmes Wasser und einen nie voher dagewesen Wasserdruck auf der Warmwasserleitung .


Vielen Dank und Daumen hoch für den Support vom Hausdoc !!! :thumbsup:


LG Torben
 
Thema:

Kein Warmwasser nach absperren Junkers zwr 24

Kein Warmwasser nach absperren Junkers zwr 24 - Ähnliche Themen

  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

    Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Zu wenig Warmwasser

    Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
  • Ähnliche Themen

    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

      Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
    • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

      Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Zu wenig Warmwasser

      Zu wenig Warmwasser: Hallo zusammen, Wir haben zuhause ein kleines Problem wo wir Rat benötigen: Wir haben eine alte Schäfer Interdomo Ölheizung mit 125 Liter...
    Oben