Junkers ZWR 4-KE 21 B

Diskutiere Junkers ZWR 4-KE 21 B im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Na damit kann man doch schon was anfangen.......... Jetzt musst du nur noch den Wärmetauscher entkalken - dann geht wieder alles...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Na damit kann man doch schon was anfangen..........

Jetzt musst du nur noch den Wärmetauscher entkalken - dann geht wieder alles störungsfrei....

Vom Wärmetauscher muss nur der Teil mit den 2 dünneren Leitungen (Wasser Ein und Austritt) entkalkt werden
 

ceycey

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2011
Beiträge
15
Wie ???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Entweder eine Entkalkungspumpe anschließen oder selbst pantschen.
Die dünneren Leitungen an den Verschaubungen lösen und jeweils einen Schlauch dran machen.
Dann einen Schlach hochhalten und Trichter dranmachen und von oben angesetzen Kaffeemaschinen Entkalker reinschütten und am anderen Ende wieder auffangen.

Das machst du solange bis unten kein Schaum mehr mitkommt.....
 

ceycey

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2011
Beiträge
15
Also alle beide Rohre losen schlau entkalker
Soll durch laufen oder erst Wasser raus entkalker
Rein einroht zu das der entkalker
Bisschen einwirken lassen
Oder nur durchlaufen ein paar mal
Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Könntest du den letzten Beitrag nochmals in deutsch verfassen??

Ich hab ihn 10 x gelesen und weiß nicht was damit gemeint ist.
 

ceycey

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2011
Beiträge
15
Hallo
Ist es sinnvoller den Wärmetauscher
Mit entkalker zu füllen und einwirken zu lassen
Oder muss er gespült werden
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Du kannst den Wärmetauscher ruhig ausbauen und umdrehen und den Entkalker einkippen und jeweils 5 Minuten wirken lassen.

Wichtig ist, daß die Entkalterlösung stets wirksam ist.
 

ceycey

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2011
Beiträge
15
Hallo
Habe Wärmetauscher raus genommen
Und entkalkt
Es wird jetzt warm aber braucht lange
1-2 min
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Daß ein Ausgekühltes Gerät erst aufheizen muss ist normal.

Wenn das Ergebnis nach wie vor nicht 100 % zufriedenstellend ist, scheint noch etwas Ablagerung im Wärmetauscher zu sein.

Leider sind eben die Haushaltsüblichen Entkalker nur was "für Mädchen"

Wenn möglich bring den Wärmetauscher zu einem Installateur , der eine Entkalkungspumpe hat.

Na 15 Minuten müsste der dann restlos sauber sein.
 
Thema:

Junkers ZWR 4-KE 21 B

Junkers ZWR 4-KE 21 B - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    Oben