Jollytherm Fussbodenheizung im Einrohrsystem

Diskutiere Jollytherm Fussbodenheizung im Einrohrsystem im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neu hier im Forum und benötige Eure Hilfe. Wir haben wie im Bild zu sehen eien Fussbodenheizung ins vorhandene System legen...

Kusselin

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
3
Hallo,



ich bin neu hier im Forum und benötige Eure Hilfe. Wir haben wie im Bild zu sehen eien Fussbodenheizung ins vorhandene System legen lassen. Der Durchmesser der Röhrchen ist 8mm. Lt. Hersteller:

www.jollytherm.de

funktioniert das auch. Nur bei uns eben nicht. Die Bodenheizung wird einfach nicht warm..nur am Anfang!! Entlüftet wird über das Entlüftungsventil des nachgeschalteten Wandheizkörpers. das hat auch funktioniert!!! Der Vorlaufverteilerfinger wird auch richtig warm und die ersten Windungen der Fussbodenheizung auch..aber dann verließen sie Ihn!! Entlüftet ist!

Sollte man hier die Anschlüsse am Rücklauf abmachen udn mal schauen ob überhaupt Wasser rauskommt?



Über Infos von Euch bin ich sehr dankbar!



Kussel


http://www.bilder-space.de/bilder/cc6c44-1319630155.jpg



http://www.bilder-space.de/bilder/695032-1319630264.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.201
Ist der Boden schon fertig?

Wo ist diese Heizung angeschlossen? ( Woher kommt dieser Vor und RÜcklauf)
 

Kusselin

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
3
Jollytherm Fussbodenheizung im Einrohrsystem 2,5 m²

Ja der Boden ist schon gefliest und fertig.

Die Fussbodenheizung ist direkt an das Heizungssystem mit angeschlossen. Bis zu 20 m² gewährleistet der hersteller Jollytherm.

Wir haben jetzt gestern nochmal folgendes ausprobiert:

Wir haben das Thermostatventil des Handtuchheizkörpers der nachgeschaltet ist auf Stellung "3" gestellt und die Pumpe unten im Heizkeller auf Stufe "3" gestellt - wenn man es so einstellt dann kommt die Fussbodenheizung nach einer gewissen Zeit (ca. 45 min.). Sobald man aber das Thermostat des Handtuchheizkörpers schließt dann fährt die Fußbodenheizung nicht an!! Schon komisch - hängt das mit dem Durchflussdruck zusmmen?

Gruß

Kussel

P.S. Hab mal noch eien Darstellung des Einbaus dedr Fussbodenheizung angehängt vom Hersteller:

 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.201
Das wird so wie es jetzt ausgeführt ist, nie richtig funktionieren.

Entweder Boden nochmal raus und anders verlegen, oder direkt vor dieser Bodenheizung eine entsprechende Pumpengruppe einbauen.
 

Kusselin

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
3
Hi Hausdoc,



den boden kann ich nicht mehr rausmachen.....dann bin ich ein Armer mann!!!

Wie gesagt gestern ausprobiert mit dem öffnen des Thermostats vom Handtuchheizkörper udn dann wird der Rücklauf auch warm.....warum das jetzt so ist weiß ich auch nicht...aber es geht jetzt!



Kussel
 
Thema:

Jollytherm Fussbodenheizung im Einrohrsystem

Jollytherm Fussbodenheizung im Einrohrsystem - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!

    Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!: Guten Abend zusammen, Heute beim Aufklopfen meines Badezimmer Esstriches habe ich gleich zwei Überraschungen erlebt, zu denen ich gerne Meinungen...
  • Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung

    Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung: Hallo liebe Community, bei uns gehen 4 von 10 Thermostaten nicht mehr, die Fußbodenheizung lässt sich somit nicht mehr einschalten. Sie knackt...
  • Fußbodenheizung nachrüsten

    Fußbodenheizung nachrüsten: Wir wollen in den nächsten beiden Jahren die Küche unseres 25 Jahre alten Einfamilienhauses modernisieren und bei dieser Gelegenheit auch gleich...
  • Defekte elektrische Fußbodenheizung

    Defekte elektrische Fußbodenheizung: Hallo, meine elektrische Fußbodenheizung funktioniert nicht mehr. Ich habe das Thermostat austauschen lassen und auch den Schütz. Beides klackt...
  • Verteilerreparatur Fussbodenheizung Fabr. Jollytherm

    Verteilerreparatur Fussbodenheizung Fabr. Jollytherm: Hallo, es wurde bereits unter Brötje meine Probleme diskutiert. Lange Rede kurzer Sinn. Nach einer Leckortung wurde festgestellt, daß die...
  • Ähnliche Themen

    • Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!

      Fussbodenheizung hängt an Heizkörper, aber nur einseitig?!: Guten Abend zusammen, Heute beim Aufklopfen meines Badezimmer Esstriches habe ich gleich zwei Überraschungen erlebt, zu denen ich gerne Meinungen...
    • Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung

      Halmburger Thermostate defekt Fußbodenheizung: Hallo liebe Community, bei uns gehen 4 von 10 Thermostaten nicht mehr, die Fußbodenheizung lässt sich somit nicht mehr einschalten. Sie knackt...
    • Fußbodenheizung nachrüsten

      Fußbodenheizung nachrüsten: Wir wollen in den nächsten beiden Jahren die Küche unseres 25 Jahre alten Einfamilienhauses modernisieren und bei dieser Gelegenheit auch gleich...
    • Defekte elektrische Fußbodenheizung

      Defekte elektrische Fußbodenheizung: Hallo, meine elektrische Fußbodenheizung funktioniert nicht mehr. Ich habe das Thermostat austauschen lassen und auch den Schütz. Beides klackt...
    • Verteilerreparatur Fussbodenheizung Fabr. Jollytherm

      Verteilerreparatur Fussbodenheizung Fabr. Jollytherm: Hallo, es wurde bereits unter Brötje meine Probleme diskutiert. Lange Rede kurzer Sinn. Nach einer Leckortung wurde festgestellt, daß die...
    Oben