Apfelbaum
Threadstarter
- Mitglied seit
- 18.11.2017
- Beiträge
- 8
Es ist keiner auf dem Foto abgebildet.Apfelbaum schrieb:Welcher ist jetzt der Zugang für das Wasser
Da besteht kein Zusammenhang!Apfelbaum schrieb:Meine Heizung geht seit gestern nicht mehr und ich habe gesehen, dass Wasser aufgefüllt werden muss.
Wann hast du das Gerät letztmalig warten lassen?Apfelbaum schrieb:Der Zeiger vom Wasserstand ist so gut wie auf 0
Du glaubst..?? Lebensmüde????Apfelbaum schrieb:Ich glaube im letzten Jahr, ist eine Mietwohnung.
Tipp für den (jungen) Fachmann. Hier ist kein Ersatzteil notwendig.Apfelbaum schrieb:o.k....stimmt, heißes Wasser habe ich ja.
Alle möglichen Anschlüsse habe ich im Eingangspost hochgeladen, es gibt darüber hinaus nichts.Hausdoc schrieb:An der Therme selbst gibts nichts zum Auffüllen.
Es muss sich im Abstellraum ein KFE Hahn befinden .... such danach
Das Ausdehnungsgefäß hat der Wartugsmensch anscheinend nicht beachtet..... ;(
Bei der Wartung muss der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes überprüft werden. Ist das Ausdehnungsgefäß "leer" gibt es sehr starke Druckschwankungen - so wie bei dir....Apfelbaum schrieb:Was meinst Du mit : Das Ausdehnungsgefäß hat der Wartugsmensch anscheinend nicht beachtet ???
Da muss es einen Füll- und Entleerungshahn geben. Der Monteur kann das Wasser nicht anderes einfüllen.Apfelbaum schrieb:Was ich damit sagen möchte ist, dass es keine weiteren Anschlüsse gibt. Der Raum ist 1 m² klein und ansonsten frei, da kann man nix übersehen
Zur jährlichen Gerätewartung gehört auch die Überprüfung des Membranausdehnungsgefäß (MAG) auf richtige Funktion !Apfelbaum schrieb:Was meinst Du mit : Das Ausdehnungsgefäß hat der Wartugsmensch anscheinend nicht beachtet
tricotrac schrieb:Da muss es einen Füll- und Entleerungshahn geben. Der Monteur kann das Wasser nicht anderes einfüllen.
Isser das???? Öhem......hab ich im Bad gefunden
Oh Gott,ja...wie peinlich! :whistling: Also mein Nachbar war eben da und hat auch nochmal geschaut, wir finden beide nix. Die zu sehenden Anschlüsse lade ich jetzt nochmal hoch und dann kommen nur noch die Rohre, die in den Boden führen.mad-mike schrieb:Moin,
das ist die Wasseruhr, zumindest ein teil davon...