Naja das glaube ich nicht. Was bringt es mir, den Volumenstrom durch einen HK zu erhöhen? Der HK arbeitet als Kurzschluß und die HK dahinter bekommen nichts ab und bleiben kalt.
Der Abgleich soll für jeden HK den nötigen Volumenstrom geben und das bis zur Nennleistung. Sollte es dann nicht reichen muss die VLT rauf und die anderen weiter gedrosselt werden. Ich fahre auch nicht mit angezogener Handbremse.
Ergo muß der zu schwache HK vergrößert werden.
Der
140x60 Typ22 hat bei 55/30/20 1189Watt bei 55/45/20 sind es 1270 Watt
Soviel zum Thema mehr Volumenstrom. Du hast 15°c Weniger Spreizung und ca. 80Watt mehr. ca. 7% mehr Leistung.
Es macht schon Sinn eine feste Spreizung zu nutzen. Dann müssen die HK nur passen.
Der Abgleich soll für jeden HK den nötigen Volumenstrom geben und das bis zur Nennleistung. Sollte es dann nicht reichen muss die VLT rauf und die anderen weiter gedrosselt werden. Ich fahre auch nicht mit angezogener Handbremse.
Ergo muß der zu schwache HK vergrößert werden.
Der
140x60 Typ22 hat bei 55/30/20 1189Watt bei 55/45/20 sind es 1270 Watt
Soviel zum Thema mehr Volumenstrom. Du hast 15°c Weniger Spreizung und ca. 80Watt mehr. ca. 7% mehr Leistung.
Es macht schon Sinn eine feste Spreizung zu nutzen. Dann müssen die HK nur passen.