Sniper2810
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.11.2023
- Beiträge
- 26
Ok ich hatte da ne komplett andere Anleitung. Werde ich genau so durchführen !
DANKE
DANKE
Und die Raumtemperatur ist ok oder nicht? Für ein Haus Bj 98 sind 40 Grad VL eigentlich ok. Die Heizkörpertemperatur ist egal. Die Raumtemperatur ist wichtig.Alle Heizkörper sind warm aber mehr auch nicht
Eigentlich nicht, vergleiche mal mit der Heizkurve oder was steht unter Vorlaufsoll?Müsste da nicht mehr kommen ? Aktuelle Aussentemperatur 5 Grad. VL aktuell bei 40,2 Grad.
Wie hoch ist die Rücklauftemperatur und die Brennerleistung?VL aktuell bei 40,2 Grad.
Nein. Sie heizt auf die notwendige Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Aussentemperatur. Maximal 7 Grad höher wegen der Hysterese.Müsste die Therme nicht bis auff 55 Grad VL heizen
Ja, bei -12 °C.Müsste die Therme nicht bis auf 55 Grad VL heizen ?
Die Frage war nach der aktuellen Brennerleistung, wieviel % momentan?Brennerleistungen stehen wie in Post 2 schon aufgeführt. untere Brennerleistung 23% obere Brennerleistung 41%
Das ist auch Sinn der Sache und das Ziel mit einem modulierendem Brenner.Aber gefühlt geht der Brenner jetzt garnicht mehr aus