Muppes
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.10.2014
- Beiträge
- 6
Hallo,
bin ein absoluter Neuling hier.
Ausgangslage:
Reihenmittelhaus, Bj. 1972, gut gedämmt, Wohnfläche incl. eines 10 qm Kellerraums: ca. 110 qm (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss (1 Raum).
Wir haben das Haus 1996 gekauft und hatten bislang Nachtspeicherheizung.
Haben vor kurzem umgestellt auf Gas/Brennwert.
Therme ist in einem Kellerraum:
Modell: Buderus GB172-20, G25, mit integrierter Steuerung RC-300, kein Warmwasserbetrieb
Heizkörper im Dach, OG: Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad [Handtuchhalter]), EG: Küche, Wohnzimmer, Flur, Keller: Büro
Modell: Buderus Profil
Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt.
Die Heizung ist rein außentemperaturgesteuert.
Mein Anliegen:
Zur Zeit beschäftige ich mich nach Kurzeinweisung durch den Installateur mit der sinnvollen Regelung/Einstellung der Heizung.
Ziel: Ich möchte die Grundlagen (keine technischen Details) verstehen, um sinnvoll heizen zu können.
Bin im Netz auch schon auf viele gute Seiten gestoßen (u.a. www.heizungslaie.de -> empfehlenswert). Trotzdem bleiben Fragen bzw. Unsicherheiten, ob ich's gerafft habe:
1.
Der Außenfühler meldet die jeweilige Außentemperatur an den Regler. Jeder Außentemperatur ist eine Vorlauftemperatur zugeordnet
(Heizkurve, Heizkennlinie). Ausgelegt ist das Ganze standardmäßig auf eine Raumtemperatur von 20°. Das heißt, die Vorlauftemperatur wird so geregelt, dass theoretisch
in allen Räumen 20° erreicht werden können, aber nicht mehr (lässt man mal Sonneneinstrahlung usw. außer Acht).
Stimmt das soweit?
2.
Möchte ich eine höhere Raumtemperatur erreichen, z.B. 22°, muss ich dies an der Steuerung einstellen (momentan steht sie auf 20°). Das wäre dann im Prinzip eine Parallelverschiebung
der Heizkurve nach oben.
Stimmt das?
3.
Wenn es draußen z.B. 17° warm ist und ich eine Raumtemperatur von 20° an der Steuereinheit eingestellt habe, dürfte die Therme nicht oder nur kurz mit niedriger Vorlauftemperatur
anspringen und die Heizkörper dürften auch kaum warm werden. Grund: Wenn es draußen schon 17° sind, dürfte es im Haus auch ohne Heizung schon fast 20° warm sein, so dass nicht
oder kaum geheizt werden muss.
Ist das so richtig?
4.
Ich habe mehrfach gelesen, dass im Falle einer zentralen Raumtemperatureinstellung (wie bei mir ja gegeben), alle Heizkörperventile auf die
höchste Stufe (5) eingestellt werden sollen. Ist dem so? Wenn ja, warum? Manchmal ist auch zu lesen, Stufe 3 reiche.
5.
Wenn ich es im Bad, sei es auch nur kurzzeitig, richtig warm haben möchte, z.B. 23° oder 24°, kann ich das nur erreichen, wenn ich die
Raumtemperatur zentral an der Steuerung von 20° auf 23° oder 24° erhöhe. Ein bloßes Hochdrehen des Thermostatventils an der Badheizung bringt nichts. Die Heizung würde nur max.
20° warm.
Sehe ich das richtig?
Eine Einstellung der Raumtemperatur auf den Raum mit dem höchsten Temperaturbedarf (hier Bad) hätte zur Folge, dass ich zum einen die
Thermostatventile an den anderen Heizkörpern entsprechend niedriger einstellen müsste (analog der jeweils gewünschten Raumtemperatur) und
zum anderen die Heizkosten stark steigen würden, da ja immer eine Vorlauftemperatur vorgehalten werden müsste, die eine Raumtemperatur von
z.B. 24° ermöglicht.
korrekt?
6.
Zur Zeit besteht das Problem, dass es an allen Heizkörpern rauscht. An manchen stark, an anderen weniger stark. Da der hydraulische Abgleich
ja erfolgt ist (ich hoffe auch korrekt), muss wohl die Umwälzpumpe etwas runtergedrosselt werden. Morgen wird der Installateur eh kommen.
Mal schauen, was er so macht.
Liege ich hier mit der Umwälzpumpe richtig?
7.
Ein Wert, der mich etwas erstaunt nach dem, was ich so gelesen habe:
Nach insgesamt erst 24 Stunden Brennerlaufzeit gab es schon 1.024 Brennerstarts. Scheint mir sehr hoch. Ist dem so? Wenn ja, woran liegt es und wie
kann man es regulieren?
So, das reicht erst mal.
Bin auf eure Antworten gespannt.
Ganz herzlichen Dank schon mal vorab..
Viele Grüße
Muppes
bin ein absoluter Neuling hier.
Ausgangslage:
Reihenmittelhaus, Bj. 1972, gut gedämmt, Wohnfläche incl. eines 10 qm Kellerraums: ca. 110 qm (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss (1 Raum).
Wir haben das Haus 1996 gekauft und hatten bislang Nachtspeicherheizung.
Haben vor kurzem umgestellt auf Gas/Brennwert.
Therme ist in einem Kellerraum:
Modell: Buderus GB172-20, G25, mit integrierter Steuerung RC-300, kein Warmwasserbetrieb
Heizkörper im Dach, OG: Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad [Handtuchhalter]), EG: Küche, Wohnzimmer, Flur, Keller: Büro
Modell: Buderus Profil
Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt.
Die Heizung ist rein außentemperaturgesteuert.
Mein Anliegen:
Zur Zeit beschäftige ich mich nach Kurzeinweisung durch den Installateur mit der sinnvollen Regelung/Einstellung der Heizung.
Ziel: Ich möchte die Grundlagen (keine technischen Details) verstehen, um sinnvoll heizen zu können.
Bin im Netz auch schon auf viele gute Seiten gestoßen (u.a. www.heizungslaie.de -> empfehlenswert). Trotzdem bleiben Fragen bzw. Unsicherheiten, ob ich's gerafft habe:
1.
Der Außenfühler meldet die jeweilige Außentemperatur an den Regler. Jeder Außentemperatur ist eine Vorlauftemperatur zugeordnet
(Heizkurve, Heizkennlinie). Ausgelegt ist das Ganze standardmäßig auf eine Raumtemperatur von 20°. Das heißt, die Vorlauftemperatur wird so geregelt, dass theoretisch
in allen Räumen 20° erreicht werden können, aber nicht mehr (lässt man mal Sonneneinstrahlung usw. außer Acht).
Stimmt das soweit?
2.
Möchte ich eine höhere Raumtemperatur erreichen, z.B. 22°, muss ich dies an der Steuerung einstellen (momentan steht sie auf 20°). Das wäre dann im Prinzip eine Parallelverschiebung
der Heizkurve nach oben.
Stimmt das?
3.
Wenn es draußen z.B. 17° warm ist und ich eine Raumtemperatur von 20° an der Steuereinheit eingestellt habe, dürfte die Therme nicht oder nur kurz mit niedriger Vorlauftemperatur
anspringen und die Heizkörper dürften auch kaum warm werden. Grund: Wenn es draußen schon 17° sind, dürfte es im Haus auch ohne Heizung schon fast 20° warm sein, so dass nicht
oder kaum geheizt werden muss.
Ist das so richtig?
4.
Ich habe mehrfach gelesen, dass im Falle einer zentralen Raumtemperatureinstellung (wie bei mir ja gegeben), alle Heizkörperventile auf die
höchste Stufe (5) eingestellt werden sollen. Ist dem so? Wenn ja, warum? Manchmal ist auch zu lesen, Stufe 3 reiche.
5.
Wenn ich es im Bad, sei es auch nur kurzzeitig, richtig warm haben möchte, z.B. 23° oder 24°, kann ich das nur erreichen, wenn ich die
Raumtemperatur zentral an der Steuerung von 20° auf 23° oder 24° erhöhe. Ein bloßes Hochdrehen des Thermostatventils an der Badheizung bringt nichts. Die Heizung würde nur max.
20° warm.
Sehe ich das richtig?
Eine Einstellung der Raumtemperatur auf den Raum mit dem höchsten Temperaturbedarf (hier Bad) hätte zur Folge, dass ich zum einen die
Thermostatventile an den anderen Heizkörpern entsprechend niedriger einstellen müsste (analog der jeweils gewünschten Raumtemperatur) und
zum anderen die Heizkosten stark steigen würden, da ja immer eine Vorlauftemperatur vorgehalten werden müsste, die eine Raumtemperatur von
z.B. 24° ermöglicht.
korrekt?
6.
Zur Zeit besteht das Problem, dass es an allen Heizkörpern rauscht. An manchen stark, an anderen weniger stark. Da der hydraulische Abgleich
ja erfolgt ist (ich hoffe auch korrekt), muss wohl die Umwälzpumpe etwas runtergedrosselt werden. Morgen wird der Installateur eh kommen.
Mal schauen, was er so macht.
Liege ich hier mit der Umwälzpumpe richtig?
7.
Ein Wert, der mich etwas erstaunt nach dem, was ich so gelesen habe:
Nach insgesamt erst 24 Stunden Brennerlaufzeit gab es schon 1.024 Brennerstarts. Scheint mir sehr hoch. Ist dem so? Wenn ja, woran liegt es und wie
kann man es regulieren?
So, das reicht erst mal.
Bin auf eure Antworten gespannt.
Ganz herzlichen Dank schon mal vorab..
Viele Grüße
Muppes