Heizungspumpe sitzt fest; Anfängerfrage

Diskutiere Heizungspumpe sitzt fest; Anfängerfrage im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Spezis, ich wollte heute morgen die Heizsaison einleiten und habe festgestellt, dass die Grundfos Alpha festsitzt (klickt wie ein Uhrwerk...

marwinho

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
46
Liebe Spezis,

ich wollte heute morgen die Heizsaison einleiten und habe festgestellt, dass die Grundfos Alpha festsitzt (klickt wie ein Uhrwerk, pumpt nicht). Da ich damit keinen Handwerker belästigen möchte, will ich die Pumpe selbst ausbauen und kurz reinigen.

Da ich den Keller nicht fluten möchte, kurz die Frage an die Profis: Ich drehe vor dem Ausbau der Pumpe einfach die drei blau eingekreisten Ventile zu, oder? Sonst nichts...
Wahrscheinlich würde sogar nur das Ventil direkt über der Pumpe reichen?!

1696662864698.jpg


1696662864713.jpg


Ich danke Euch schonmal, für eure Unterstützung!!

Viele Grüße
Marwinho
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.427
Die rechten beiden Absperrungen über und unter der Pumpe zudrehen und den Pumpenkopf entnehmen.

Ziemlich sicher fehlt an der Anlage ein Magnetitabscheider weswegen vermutlich die Pumpe gestorben ist.
 

marwinho

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2022
Beiträge
46
Die rechten beiden Absperrungen über und unter der Pumpe zudrehen und den Pumpenkopf entnehmen.

Ziemlich sicher fehlt an der Anlage ein Magnetitabscheider weswegen vermutlich die Pumpe gestorben ist.
Danke Dir! Pumpe ist wieder frei...
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizungspumpe sitzt fest; Anfängerfrage

Heizungspumpe sitzt fest; Anfängerfrage - Ähnliche Themen

  • Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab

    Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab: Unsere Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab und bleibt dann mit der Anzeige 1 statt 10 stehen. Anzeige 1 - wo die momentane...
  • Heizungspumpe GB132-16 gegen Hocheffizienzpumpe tauschen

    Heizungspumpe GB132-16 gegen Hocheffizienzpumpe tauschen: Hallo zusammen, ich würde gerne bei meiner Heizungstherme Buderus Logamax GB132-16 die alte Pumpe gegen eine energiesparende Hocheffizienzpumpe...
  • Heizungspumpe Einstellungen

    Heizungspumpe Einstellungen: Guten Tag, ich habe folgende Heizungspumpe: Beim unteren Bedienelement habe ich es so verstanden, dass damit praktisch der Druck (in dem Fall...
  • Heizungspumpe entlüften.

    Heizungspumpe entlüften.: Hallo liebe Leute, habe einen Wärmeerzeuger Weishaupt WTC 15 B. Manchmal rauscht die Pumpe. Das gleiche Rauschen wie bei meiner alten Heizung...
  • Heizungspumpe läuft nicht

    Heizungspumpe läuft nicht: Hallo, zusammen, ich habe hier eine Vissmann-Heizung mit Vitrotronic 200 Steuerung, ca. 15 Jahre alt. Sie lief immer wie ein Glöckchen und ich war...
  • Ähnliche Themen

    • Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab

      Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab: Unsere Heizungspumpe SaniEco RS25/4EAB schaltet immer wieder ab und bleibt dann mit der Anzeige 1 statt 10 stehen. Anzeige 1 - wo die momentane...
    • Heizungspumpe GB132-16 gegen Hocheffizienzpumpe tauschen

      Heizungspumpe GB132-16 gegen Hocheffizienzpumpe tauschen: Hallo zusammen, ich würde gerne bei meiner Heizungstherme Buderus Logamax GB132-16 die alte Pumpe gegen eine energiesparende Hocheffizienzpumpe...
    • Heizungspumpe Einstellungen

      Heizungspumpe Einstellungen: Guten Tag, ich habe folgende Heizungspumpe: Beim unteren Bedienelement habe ich es so verstanden, dass damit praktisch der Druck (in dem Fall...
    • Heizungspumpe entlüften.

      Heizungspumpe entlüften.: Hallo liebe Leute, habe einen Wärmeerzeuger Weishaupt WTC 15 B. Manchmal rauscht die Pumpe. Das gleiche Rauschen wie bei meiner alten Heizung...
    • Heizungspumpe läuft nicht

      Heizungspumpe läuft nicht: Hallo, zusammen, ich habe hier eine Vissmann-Heizung mit Vitrotronic 200 Steuerung, ca. 15 Jahre alt. Sie lief immer wie ein Glöckchen und ich war...
    Oben