Heizung wird nicht richtig warm

Diskutiere Heizung wird nicht richtig warm im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich habe in meinem Haus eine Pelletsheizung vom Hargassner. Diese wurde vor ca 10 Jahren eingebaut, davor war eine Ölheizung verbaut. Das...

simon84

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
2
Hallo,

ich habe in meinem Haus eine Pelletsheizung vom Hargassner.
Diese wurde vor ca 10 Jahren eingebaut, davor war eine Ölheizung verbaut.
Das Haus hat sowohl normale Heizkörper (alte Rippenheizkörper) als auch Fussbodenheizung.

Alle Heizkörper (2 im KG und 9 im EG) hängen ohne zusätzliche Heizkreisverteiler an der Heizung.
Dies ist in der Heizung als Heizkreis 2 definiert und nur die Pumpe eine Wilo Star RS 25/4 Pumpe, diese wird von der Heizung auch angesteuert.
Es gibt aktuell KEINEN Vorlauftemperaturfühler in der Heizung für diesen Heizkreis.

Die Fussbodenheizung hat einen Heizkreisverteiler mit Ventilen in Vor- und Rücklauf. Es gibt insgesamt 3 getrennte FBH Bereiche.
Die FBH ist auch mit einer Wilo Star 25/4, aber es ist zusätzlich noch ein Mischer Honeywell/Centra verbaut.
Es gibt hier auch einen Vorlauftemperaturfühler.
Die FBH ist als Heizkreis 1 in der Heizung definiert und Pumpe sowie Mischer werden von der Heizung gesteuert.

Die Heizung ist bei HK1 sowie HK2 auf eine niedrige Vorlauftemperatur (min 30, max 45 Grad) eingestellt.
Ich vermute, dass mir deshalb die Heizkörper nicht richtig warm werden (Auch mit Thermostat voll aufgedreht).

Ausserdem hat der HK2 (Heizkoerper) ja gar kein Vorlauftempsensor, das heisst die Heizung weiss ja gar nicht was fuer eine Temperatur da gerade ist
und kann somit HK1 und HK2 gar nicht unterschiedlich regeln.

Meine Idee war:

Den Vorlauftemperatursensor fuer HK2 nachrüsten, Vorlauftemperatureinstellung für HK1 (FBH) beibehalten aber für HK2 (Heizkörper) erhöhen.
Da die FBH ja den Mischer hat, sollte das eigentlich möglich sein und war vermutlich auch früher mit der Ölheizung so.

Macht das soweit Sinn?

Ich habe ausserdem noch eine Grundfos Pumpe die direkt zwischen dem gemeinsamen Vorlauf und Ruecklauf (Also vor dem Mischer) haengt (Pumprichtung von Vorlauf zu Ruecklauf).
Ist das nur für Kesselzirkulation / Ruecklaufanhebung ?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Vorweg gesagt...ich kenne mich mit deinem Wärmeerzeuger (WE) nicht aus.


simon84 schrieb:
Ausserdem hat der HK2 (Heizkoerper) ja gar kein Vorlauftempsensor, das heisst die Heizung weiss ja gar nicht was fuer eine Temperatur da gerade ist
Das geht über den Fühler im WE.

simon84 schrieb:
HK2 auf eine niedrige Vorlauftemperatur (min 30, max 45 Grad) eingestellt.
Wenn du den 2. HK aufrufen kannst, lässt dieser sich auch separat regeln.

simon84 schrieb:
Ich habe ausserdem noch eine Grundfos Pumpe die direkt zwischen dem gemeinsamen Vorlauf und Ruecklauf (Also vor dem Mischer) haengt (Pumprichtung von Vorlauf zu Ruecklauf).
Ist das nur für Kesselzirkulation / Ruecklaufanhebung ?
Das dient der Umlaufwassermenge, da Wärme zwingend abgeführt werden muss.

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
simon84 schrieb:
Die FBH ist auch mit einer Wilo Star 25/4,
Falsche Pumpe. Wieviel m²Fußbodenheizfläche sind das denn?

Normalerweise ist es so, daß HK1 der ungemische Heizkreis ohne Fühler ist und HK 2 der gemischte Kreis für Bodenheizung.
Bei HK 1 wird dann als max VL Temperatur z.b. 70 ° eingestellt.
Die 45° für den FB Heizkreis passen.

Der ungemischte Heizkreis braucht keinen weiteren Fühler mehr. Hier gibts ja schon den Kesselfühler.

Ich geh sehr davon aus, daß auch bei dieser Regelung der HK 2 der gemischte Heizkreis ist - dann mütten die Kreise umgeklemmt und entsprechend paramatriert werden
 

simon84

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2016
Beiträge
2
Hallo @Hausdoc,

danke für den Tip, das macht absolut Sinn !

Egal was ich unter HK2 einstelle, Kesseltemperatur geht nie rauf, auch wenn ich zum Test auf Mindest VL 65 Maximal VL 70 einstelle.
Wenn ich unter HK1 die Vorlauftemperatur ändere, heizt der Kessel sofort auf.

HK1 ist definitiv mit Pumpe+Mischer definiert, es wird auch der Mischer angesteuert, steht aber immer fast auf Vollanschlag links (heiss).
Hatte ihn davor manuell auf kalt / rechts gestellt zum Testen.
Die Pumpe welche bei HK1 angesteuert wird ist die von der FBH.

Was heisst die Pumpe ist falsch ? Zu klein ? Was wäre dann eine passende ?
Habe bei der FBH folgende Flächen

1. Bad - ca 9 qm
2. Flur/Diele - ca 20 qm
3. Wohnzimmer/Esszimmer - ca 40 qm

Beim HK2 wird tatsaechlich die Pumpe von den normalen Heizkörpern angesteuert.

Das heisst ich könnte erstmal die Konfiguration und Steckerbelegung von HK1 und HK2 in der Heizung zu tauschen versuchen, und das reicht evtl dann schon?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
simon84 schrieb:
Was heisst die Pumpe ist falsch ? Zu klein ? Was wäre dann eine passende ?
Jede 1" 6 m Pumpe.
Z.b. Wilo Pico 25 1-6 oder Grundfos Alpha 2 25-60 usw....
 
Thema:

Heizung wird nicht richtig warm

Heizung wird nicht richtig warm - Ähnliche Themen

  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

    Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
  • Ähnliche Themen

    • Druck in der Heizung

      Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

      Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
    Oben