Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus

Diskutiere Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo "Fachleute", ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich einer Junkers ZWR 18-2KDE Heizung. Seit einigen Monaten habe ich das...
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Hallo "Fachleute",
ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich einer
Junkers ZWR 18-2KDE
Heizung. Seit einigen Monaten habe ich das Problem, das die Heizung immer wieder für zwei drei Minuten anspringt und dann ausschaltet.
Bereits nach weinigen Minuten schaltet sie wieder für kurze Zeit ein.
Wo könnte hier der Fehler liegen? Ich habe mir schon ein gebrauchtes Thermostatteil (also die Uhr Cerakontrol TR 200 wo alles eingestellt wird) gekauft,
weil ein Monteur meinte, das liegt daran. Aber auch mit diesem "neuen" Teil ist das Problem das gleiche.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das die Ein- und Ausschalttemperatur zu nah beieinander liegen.?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
Seit einigen Monaten habe ich das Problem, das die Heizung immer wieder für zwei drei Minuten anspringt und dann ausschaltet.
Bereits nach weinigen Minuten schaltet sie wieder für kurze Zeit ein.
Im Heizbetrieb ist das normal.
Wie hoch ist die Vorlauftemperatur am Heizgerät eingestellt?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Wo wird die Vorlauftemperatur eingestellt! Am rechten Einstellrad an der Heizung?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Ich habe das auf 3 gestellt!
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Sollte ich die eher auf 2 oder auf 4 stellen? Nach vier kommt ja NT und höher als NT sollte die Heizung ja nicht eingestellt werden.?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
Jetzt erst aktuell? Oder war das schon so?

Wie hoch wird die Kesseltemperatur wenn du den Vorlaufregler auf 3 stehen hast?

In dem Raum, in dem der TR 200 motiert ist, ist der Heizkörper voll aufgedreht?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Bei Kesseltemperatur 55Grad schaltet die Heizung ab. Das Heizungsthermostat im Zimmer, wo das Thermostat hängt, steht immer auf voll auf (5). Habe vorhin erstmal die Vorlauftemperatur von 4 auf 3 gestellt?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Bei 50Grad schaltet sich die Heizung wieder ein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
Habe vorhin erstmal die Vorlauftemperatur von 4 auf 3 gestellt?
Diese Einstellung kannst du solange feinfühlig reduzieren, bis die am Raumthermostat eingestellte Temperatur gerade so erreicht wird. Also übergangszeit 1-2...... wenns draußen kälter ist eben etwas höher.

Daß das Gerät sehr oft startet hat keinen nachteiligen Einfluss. Die kleinste Leistung betrug im Neuzustand ca 7.5 KW..... jetzt vermutlich etwas mehr. Wie groß ist denn die Wohnung?
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Meine Wohnung hat 65 Quadratmeter. Ich bin aber der Überzeugung, das die Heizung vor einigen Jahren noch nicht so häufig an– und aus ging. Will dafür aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich werde die nächsten Tage nochmal die Einstellungen ein wenig verändern und das ganze dann beobachten.
Vielen Danke erstmal für die sehr schnelle Antwort und Hilfe! 👍🏻👍🏻👍🏻
 

mhildebrandt

Mitglied seit
09.12.2021
Beiträge
4
Hallo Treptower,
Ich habe ein sehr ähnliches Verhalten. Wie hat es sich denn entwickelt bei deiner Heizung mit der geringeren Vorlauftemperatur?
LG Maik
 
Treptower

Treptower

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2021
Beiträge
8
Im Wesentlichen hat sich nichts geändert, 😟
 
Thema:

Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus

Heizung springet für einige Minuten an un dann wieder aus - Ähnliche Themen

  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

    Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung

      Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung: Verfassungsbeschwerden / Heizung, Dämmung A1. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt im Prinzip: (1) Sofortige Verfsssungsbeschwerden sind noch möglich...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    Oben