Heizung im Sparbetrieb...Heizkörper heiss!!

Diskutiere Heizung im Sparbetrieb...Heizkörper heiss!! im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und guten Morgen in die Runde :) Erst mal ein paar Infos zur Anlage, Gas-Brennwert-Heizkessel KSBR 3-16 A 21 "Suprapur" von Junkers...

Sizilianer67

Threadstarter
Mitglied seit
24.11.2015
Beiträge
2
Hallo und guten Morgen in die Runde :)

Erst mal ein paar Infos zur Anlage,
Gas-Brennwert-Heizkessel KSBR 3-16 A 21 "Suprapur" von Junkers
Regler: Junkers Ceracontrol TA 250 Im Wohnzimmer angebracht!

Folgende Auffälligkeit beobachte ich seit einiger Zeit....auch wenn die Heizung auf "Sparbetrieb" ist, werden immer wieder die Heizkörper Heiß!!
Die Vorlauftemperatur ist auf 75 Grad eingestellt und trotzdem heizt die Heizung das Wasser hoch bis auf 80 Grad....anschließend fällt die Temperatur in den ersten 4-5 Minuten auf ca. 45 Grad...danach dauert es ca. 30 Minuten bis die Temperatur auf 36,0 bzw. 35,5 Grad runterfällt.....dann springt die Heizung( im Display wird angezeigt das die Flamme wieder an ist ) wieder an und heizt das Wasser wieder hoch auf 80 Grad.....um dann wieder gleich zu fallen.....und die Heizkörper werden wieder mehr oder weniger heiß!!
Ich habe auch einmal die Vorlauftemperatur auf 68 Grad runter gestellt und trotzdem heizt die Heizung das Wasser immer hoch auf 80 Grad! Wenn ich alle Heizkörper zu drehe fällt die Temperatur nicht mehr so schnell!
Ich hatte auch schon den Versuch gemacht...und den Heizungsdrehschalter am Regler im Wohnzimmer auf "Aus" gestellt....und trotzdem hat die Heizung immer wieder hochgeheizt und die Heizkörper sind auch hier mehr oder weniger heiß geworden!
Ich bin auch der Meinung das die Pumpe die auf dem drei Wegeventil sitzt( siehe Foto ) immer läuft....im Display steht auch immer "Pumpe ein"....zumindest immer wenn ich mal nachschaue und mich durch die "Info" durchklicke.
Und noch eine Frage...Im Display, wenn ich mich durch die "Info" klicke, kommt einmal der Punkt "Zirkulationspumpe" und einmal "Pumpe"....die "Zirkulationspumpe" wird hin und wieder als "An" und als "Aus" angezeigt....die "Pumpe" hingegen ist Augenscheinlich immer an!! Was ist jetzt die "Zirkulationspumpe"?...und wo könnte sie sitzen??...und was ist die "Pumpe"??....ist es die die auf dem drei Wegeventil sitzt??

Vielleicht kennt jemand das Problem?...Ich freue mich auf Konstruktive Antwort :)

LG
Stefano
 

Anhänge

Sizilianer67

Threadstarter
Mitglied seit
24.11.2015
Beiträge
2
Noch eine Sache am Rande :)....die "Warmwassertemperatur" am Kessel ist nicht von dieser Temperaturschwankung betroffen!!
 

wawan86

Mitglied seit
23.11.2015
Beiträge
7
Hi,

ich hatte das gleiche Problem an meiner Vaillant Heizungsanlage. Bei mir was das Umschaltventil (Heizung / Warmwasser) defekt, das hing in einer Mittelstellung fest, wodurch das erhitze Warmwasser in den Heizungskreis gelangt ist. Nach Tausch des Umschaltventils ist wieder alles gut. Vielleicht hilft dir das weiter.
 
Thema:

Heizung im Sparbetrieb...Heizkörper heiss!!

Heizung im Sparbetrieb...Heizkörper heiss!! - Ähnliche Themen

  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Wer kann mir die Heizung erklären

    Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
  • Wie alt ist diese Heizung?

    Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
  • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

    Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
  • Ähnliche Themen

    • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

      ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
    • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

      Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
    • Wer kann mir die Heizung erklären

      Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
    • Wie alt ist diese Heizung?

      Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend. Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung. Trau mich aber...... ...
    • Neue Heizung, schneller Wärmeverlust

      Neue Heizung, schneller Wärmeverlust: Guten Tag zusammen, wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten...
    Oben