Heizkörper hinten wärmer als vorne - Henrad Softline ECO M-4 Typ22

Diskutiere Heizkörper hinten wärmer als vorne - Henrad Softline ECO M-4 Typ22 im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, vor mittlerweile 3 Jahren wurde bei uns ein großer 1400mm Heizkörper durch zwei 700mm Heizkörper (Typ wie im Titel) getauscht, da wir...

Enif

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2022
Beiträge
2
Guten Tag,
vor mittlerweile 3 Jahren wurde bei uns ein großer 1400mm Heizkörper durch zwei 700mm Heizkörper (Typ wie im Titel) getauscht, da wir eine Trennwand gezogen haben.
Seit die beiden Heizkörper montiert wurden haben wir generell Probleme die beiden Zimmer auf Temperatur zu halten. Vorher mit dem alten, großen Heizkörper war der große Raum ohne Probleme zu heizen.
Vor ein paar Wochen habe ich zufällig mal hinter den Heizkörper gefasst und mir fast die Finger verbrannt. Habe das mal beobachtet. Beide Heizkörper werden hinten eindeutig wärmer als vorne.
Ich habe mir das Datenblatt des Heizkörpers durchgelesen. Dort wird genau damit geworben, dass dieser vorne wärmen als hinten wird um Energie zu sparen.
Nach Anschlussplan sind meiner Meinung nach auch Zu- und Rücklauf vertauscht.
Unser Heizungsbauer war schon zweimal hier um danach zu schauen, ist aber beharrlich der Meinung, dass man die Heizkörper gar nicht falsch anschließen kann und die Heizwärme nicht durch die Abstrahlung nach vorne sondern nach oben erzeugt wird. Er schiebt das Problem auf unsere Heizungsanlage und den zu niedrigen Durchlauf und hat dort die Zirkulationleistung (nennt man das so?) erhöht. Dann fangen aber beide Heizkörper an übelst zu pfeifen und reißen uns regelmäßig die Kinder aus dem Schlaf. Wenn ich wieder zurückdrehe, ist die Heizleistung wieder mager...
Wir sind da echt ein wenig verzweifelt, da wir von dem Thema nicht wirklich viel Ahnung haben und wir es uns mit unserem Heizungsbauer natürlich nicht verscherzen wollen. Aber der aktuelle Zustand ist noch immer nicht akzeptabel.
Ich freue mich um Ratschläge jeder Art.
Ich kann auch gerne noch mehr Details posten, wenn das von Hilfe ist.
Viele Grüße,
Manuel
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.936
Der Niedertemperatur-Ventil-Fertigheizkörper aus kaltgewalztem Qualitätsstahl, mit serieller Durchströmung (die vordere Platte wird zuerst durchströmt). Die serielle Durchströmung sorgt für einen hohen energetischen Wirkungsgrad, eine maximale Wärmestrahlung (auch bei Niedertemperaturbetrieb), ein schnelles Aufheizen und einen reduzierten Wärmeverlust zur Wandseite.

So steht die Beschreibung, dann hat er sie falsch herum montiert.



Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.936
Die Anschlüsse müssen je nach Ausführung Ventil rechts oder links so angeschlossen werden.
Nicht dass noch Vor und Rücklauf vertauscht wurde. :unsure:

1670175446947.png


Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Enif

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2022
Beiträge
2
Hallo,
danke dir für die schnelle Antwort!
Mein Anschlussplan deckt sich mit deinem :)
Habe das vorhin nochmal geprüft: Heizkörper abkühlen lassen, dann aufdrehen und schauen welche Leitung zuerst heiß wird (roter Pfeil).
Wir haben je einen Heizkörper in Links- und Rechtsausführung und bei beiden ist Vor- und Rücklauf vertauscht.

Jetzt kann ich zumindest mit Argumenten und einem freundlichen Auftreten fordern, dass dies behoben wird...

Danke und Gruß,
Manuel
 
Thema:

Heizkörper hinten wärmer als vorne - Henrad Softline ECO M-4 Typ22

Heizkörper hinten wärmer als vorne - Henrad Softline ECO M-4 Typ22 - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben