Heizkörper einregulieren

Diskutiere Heizkörper einregulieren im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen, Alle Heizkörper in meiner Wohnung werden nur im oberen Drittel warm. Gehe davon aus dass hier ein Abgleich nötig ist. Jeder...

Kri

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2020
Beiträge
2
Hallo Zusammen,
Alle Heizkörper in meiner Wohnung werden nur im oberen Drittel warm. Gehe davon aus dass hier ein Abgleich nötig ist. Jeder Heizkörper besitzt einen Thermostatkopf, ein Vorlaufventil mit Voreinstellungsschraube und ein Rücklaufventil.
Der Heizraum liegt genau unter der Wohnung. Die Förderpumpe habe ich mal auf Stufe 2 gestellt leider ist jetzt an jedem Heizkörper ein Fließgeräusch zu hören. 2/3 des Heizkörpers sollten schon warm sein um richtig zu funktionieren.

Der Ablauf bzw. die Reihenfolge in der ich die Einstellungen vornehme ist mir nicht ganz Klar.
Ich würde die Pumpe auf 1. Stufe drehen dann alle HK voll auf machen und dann jeden einzelnen langsam einregulieren nur mit Hilfe der Voreinstellungsschraube bis eine Spreizung von 15K erreicht wird.

Wie würdet ihr das machen?


Vielen DANK
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Alle Heizkörper in meiner Wohnung werden nur im oberen Drittel warm
Sofern "Wunschtemperatur" erreicht wird, ist das richtig.
Gehe davon aus dass hier ein Abgleich nötig ist.
Nicht zwingend.

Nur mal am Rande für das Verständnis: Ein Heizkörper ist nur selten vollständig/durchgehend warm. Da die eingebrachte Wärme (Vorlauf) an den Raum über die Heizfläche abgegeben wird, ist der Rücklauf zwangsläufig kälter/kalt. ;)

LG ThW
 

Kri

Threadstarter
Mitglied seit
15.11.2020
Beiträge
2
Danke für deine Antwort. Trotzdem möchte ich mal prüfen ob alle richtig eingestellt sind. Kannst du mir zu meiner Frage eine Antwort geben?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ich würde das vlt anders anfangen .... Aber erst bei Außentemperaturen mit einem Minus als Vorzeichen UND OHNE Böhen. ;)
Der/die Räume mit den höchsten Wärmebedarf, Wohn- und Badezimmer, die Thermostaten VOLL öffnen. Dann die Regelung (ich gehe jetzt mal von Heizkreis = Kesselkreis aus) mit der Parallelverschiebung (RaumSollTemp) soweit runter, bis die Dame des Hauses anfängt zu meckern :)thumbsup:).

Mit der Heizkurve kann man eine Menge anstellen. Man sollte auch wissen, was man da macht. Eine Vielzahl an Kreterien spielen auch eine Rolle ... und Wind kann enorm dazwischen grätschen.

LG ThW
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.530
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Faustformel "Immer tiefer und tiefer bis sie schreit..." 😆
Wo und wie man an Deinem Heizgerät die Heizkurve findet und einstellt ist Dir bekannt?
 
Thema:

Heizkörper einregulieren

Heizkörper einregulieren - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    Oben