Heizkörper Dimensionierung Altbau

Diskutiere Heizkörper Dimensionierung Altbau im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; 16mm außendurchmesser in den einzelsträngen, aber scheinbar auch 16mm in dem hauptstrang. vielleicht sind die rohre auch nur zugesetzt?

amaier

Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
Sicher? Bei einer Einrohrheizung? Dann müsste ja "Lötdraht" verlegt worden sein. Welche Leitungsdurchmesser sind das denn???
16mm außendurchmesser in den einzelsträngen, aber scheinbar auch 16mm in dem hauptstrang.

vielleicht sind die rohre auch nur zugesetzt?
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Also 15mm Standart Rohr. Das habe ich in meiner Dachwohnung auch. An dem Strang hängt ein 400*900 Typ 22, ein 1000*600 Typ 22, ein 600*600 Typ 22 und ein 1400*600 Typ 22. Damit ist der Strang 100% ausgelastet. Geht natürlich nur mit dem Abgleich.

Wie dick mein Hauptstrang ist, das ist unbekannt.

Nur eine ganze Wohnung an an dem 15mm Rohr, das ginge mit einer hohen VLT und großer Spreizung beim 2 Rohrsystem......
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Lötdraht, superkritisch. Da bleiben eigentlich nur 33er mit hoher VL und dafür geringem Durchfluss.

Ich hab's geahnt.

7kw.jpg

Als Heizkörperanschluss vll. noch möglich. Als Strang, ne, sicher nicht. Darum bleibt nur 70/45, also abwürgen oder rauschen.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Passt schon, allerdings würde ich bei kalten Außenwänden die Leitungen am Sockel "AP" machen. Aber jeder so wie er will.

P.S. "später" kann man da immer noch eine "Verkleidung" drauf machen.
 

Gyn2018

Profi
Mitglied seit
03.03.2018
Beiträge
605
Gibt es eigentlich Tabellen wo steht das Heizkörper X bei einer Y Mediumtemperatur welche Wattzahl hat?
Heizkörperhersteller geben die Heizleistung bei 70/55/20 an. 70 Grad Vorlauf/ 55 Grad Rücklauf 20 Grad Raumtemperatur. Das Sagt die Norm. Manche Heizkörperhersteller geben noch einen 2. Wert an 55/45/20. Daran kann man sehr gut die Abnahme der Leistung bei Reduzierung der VL erkennen.
Wenn Du dann die Wattzahlen nimmst die bei 70 Grad draufstehen, musst Du auch mit 70 Grad heizen. Das war im vorigen Jahrhundert völlig normal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizkörper Dimensionierung Altbau

Heizkörper Dimensionierung Altbau - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    Oben