Heizkörper Dimensionierung Altbau

Diskutiere Heizkörper Dimensionierung Altbau im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; 16mm außendurchmesser in den einzelsträngen, aber scheinbar auch 16mm in dem hauptstrang. vielleicht sind die rohre auch nur zugesetzt?

amaier

Mitglied seit
29.09.2020
Beiträge
214
Sicher? Bei einer Einrohrheizung? Dann müsste ja "Lötdraht" verlegt worden sein. Welche Leitungsdurchmesser sind das denn???
16mm außendurchmesser in den einzelsträngen, aber scheinbar auch 16mm in dem hauptstrang.

vielleicht sind die rohre auch nur zugesetzt?
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Also 15mm Standart Rohr. Das habe ich in meiner Dachwohnung auch. An dem Strang hängt ein 400*900 Typ 22, ein 1000*600 Typ 22, ein 600*600 Typ 22 und ein 1400*600 Typ 22. Damit ist der Strang 100% ausgelastet. Geht natürlich nur mit dem Abgleich.

Wie dick mein Hauptstrang ist, das ist unbekannt.

Nur eine ganze Wohnung an an dem 15mm Rohr, das ginge mit einer hohen VLT und großer Spreizung beim 2 Rohrsystem......
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Lötdraht, superkritisch. Da bleiben eigentlich nur 33er mit hoher VL und dafür geringem Durchfluss.

Ich hab's geahnt.

7kw.jpg

Als Heizkörperanschluss vll. noch möglich. Als Strang, ne, sicher nicht. Darum bleibt nur 70/45, also abwürgen oder rauschen.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Passt schon, allerdings würde ich bei kalten Außenwänden die Leitungen am Sockel "AP" machen. Aber jeder so wie er will.

P.S. "später" kann man da immer noch eine "Verkleidung" drauf machen.
 

Gyn2018

Profi
Mitglied seit
03.03.2018
Beiträge
605
Gibt es eigentlich Tabellen wo steht das Heizkörper X bei einer Y Mediumtemperatur welche Wattzahl hat?
Heizkörperhersteller geben die Heizleistung bei 70/55/20 an. 70 Grad Vorlauf/ 55 Grad Rücklauf 20 Grad Raumtemperatur. Das Sagt die Norm. Manche Heizkörperhersteller geben noch einen 2. Wert an 55/45/20. Daran kann man sehr gut die Abnahme der Leistung bei Reduzierung der VL erkennen.
Wenn Du dann die Wattzahlen nimmst die bei 70 Grad draufstehen, musst Du auch mit 70 Grad heizen. Das war im vorigen Jahrhundert völlig normal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizkörper Dimensionierung Altbau

Heizkörper Dimensionierung Altbau - Ähnliche Themen

  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Korrosion Heizkörper: was tun?

    Korrosion Heizkörper: was tun?: Hallo liebes Forum, mein Heizkörper im Bad korrodiert langsam aber sicher vor sich in :-( Der Heizkörper wurde vor zwei Jahren neu verbaut...
  • Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering

    Heizkörper rauschen, trotz Pumenleistung auf gering: Hallo, ich habe hier eine AtmotecPlus Kombitherme, ca. 5 Jahre alt, vom Heizungsbauer wurde kein Abgleich durchgeführt. Immerhin sind...
  • oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen

    oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Wohnzimmer diesen Heizkörper (siehe unten) und würde hier gerne das obere Abdeckgitter austauschen...
  • Ähnliche Themen

    Oben