Hauptflamme für Warmwasser züngelt und brennt nicht richtig

Diskutiere Hauptflamme für Warmwasser züngelt und brennt nicht richtig im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, seit ein paar Tagen brennt die Hauptflamme in meinem Gas-Durchlauferhitzer (Junkers - älteres Model ohne Elektronik) nicht mehr richtig...

Aprex

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2015
Beiträge
4
Hallo,

seit ein paar Tagen brennt die Hauptflamme in meinem Gas-Durchlauferhitzer (Junkers - älteres Model ohne Elektronik) nicht mehr richtig. Die Flammen brennen nicht nach oben, sondern züngeln eher im Bereich zwischen Abdeckung und den Brenndüsen.

Am Abzug zum Kamin scheint es nicht zu liegen. Habe da eine Kerze reingehalten und die brennt gut.

Wer kann mir sagen, was da los sein könnte?

Daniel
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.455
Kannst du das mal fotografieren?

Ich kenne das von den uralten Lotbrennern ( die sich dann auflösen)

Sofern die Flammen nicht durchgehend (!) nur blau sind ( sondern gelb/orange- auch leuchtend...) sind. würde ich dringend dazu raten, das Gerät außer Betrieb zu nehmen. (Gefahr einer tödlichen Kohnenmonoxid Vergiftung)
 

Aprex

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2015
Beiträge
4
Hallo,

ich weiß nicht, wie man hier ein Foto einstellt. Da muss man einen Link angeben. Auf jeden Fall sind die Flammen nicht durchgehend blau, sondern gelb/orange und quasi auf den blauen Flammen sitzend und dann noch umgreifend. Aber was kann das sein?

Sobald das Gerät in Betrieb ist, riecht es auch sehr stark. Leider kann ich grad unseren Fachbetrieb / Heizungsbauer nicht erreichen :-(.

VG
Daniel
 

Aprex

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2015
Beiträge
4
Hoffentlich kann man das erkennen, ansonsten baue ich das Gehäuse ab, denn dann sieht man gut, wie die Flammen durchschlagen.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.455
Gerät sofort außer Betrieb nehmen- Gashahn schliessen!!!!!!!!!!!

Hier besteht Lebensgefahr bei Abgasaustritt. Bei den derzeitigen Außentemperaturen ist dies jederzeit möglich.

Das Gerät darf nur durch einen Fachmann nach Abgasanalyse wieder in Betrieb genommen werden.


Dies ist keine Übertreibung.
 

Aprex

Threadstarter
Mitglied seit
25.07.2015
Beiträge
4
Hallo Hasudoc!

Alles klar! Ich verstehe! Am Montag verständige ich den Heizungsbauer.

Und vielen Dank!

LG
Daniel
 
Thema:

Hauptflamme für Warmwasser züngelt und brennt nicht richtig

Hauptflamme für Warmwasser züngelt und brennt nicht richtig - Ähnliche Themen

  • IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O

    IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O: Guten Tag miteinander. Ich schreibe hier, weil ich bei meiner Heizungsfirma nicht weitergekommen bin. Vielleicht hilft mir dein Fachwissen weiter...
  • Arbeitszahl im Sommer für Warmwasser

    Arbeitszahl im Sommer für Warmwasser: Moin, mich würde mal interessieren, wie gut oder schlecht die Arbeitszahl bei euch im Sommer für die Aufbereitung von warmen Wasser ist und auf...
  • Kaufempfehlung für Gas-Brennwerttherme

    Kaufempfehlung für Gas-Brennwerttherme: Hallo liebes Forum, bin seit kurzem Hausbesitzer einer zweieinhalbgeschossigen DHH (135m², Bj. 2002, Energiebedarf 105 kWh/(m²a)). Leider scheint...
  • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

    Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
  • Wolf NG-2P 17 sporadischer Ausfall Hauptflamme

    Wolf NG-2P 17 sporadischer Ausfall Hauptflamme: Hallo zusammen, schon oft habe ich in diesem Forum gelesen um die grundsätzliche Funktion meines Gaskessels zu verstehen, wenn er mal wieder...
  • Ähnliche Themen

    • IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O

      IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O: Guten Tag miteinander. Ich schreibe hier, weil ich bei meiner Heizungsfirma nicht weitergekommen bin. Vielleicht hilft mir dein Fachwissen weiter...
    • Arbeitszahl im Sommer für Warmwasser

      Arbeitszahl im Sommer für Warmwasser: Moin, mich würde mal interessieren, wie gut oder schlecht die Arbeitszahl bei euch im Sommer für die Aufbereitung von warmen Wasser ist und auf...
    • Kaufempfehlung für Gas-Brennwerttherme

      Kaufempfehlung für Gas-Brennwerttherme: Hallo liebes Forum, bin seit kurzem Hausbesitzer einer zweieinhalbgeschossigen DHH (135m², Bj. 2002, Energiebedarf 105 kWh/(m²a)). Leider scheint...
    • Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus

      Ideales Heizungssystem für unterschiedlich genutztes Haus: Hallo, Ich habe eine Einfamilienhaus erworben, welches im Erdgeschoss (ca. 250 m2 netto) und im Obergeschoss (ca. 100 m2 netto) Wohnfläche...
    • Wolf NG-2P 17 sporadischer Ausfall Hauptflamme

      Wolf NG-2P 17 sporadischer Ausfall Hauptflamme: Hallo zusammen, schon oft habe ich in diesem Forum gelesen um die grundsätzliche Funktion meines Gaskessels zu verstehen, wenn er mal wieder...
    Oben