Bernd1
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.12.2012
- Beiträge
- 12
Pumpe war es auch nicht, die wurde aber Rückgebaut.
Nun muß Werksfirma aus 150km Entfernung kommen. Kam auch.
Er
meinte es könnte nur noch der Wärmeaustauscher sein, den er aber nicht
dabei hat. Einen Tag später wurde das Gerät eingebaut. WW kam noch immer
nicht. Dann rief er
bei seiner Zentrale an, Nun wurde das
Dreiwegeventil noch mal getestet. Und was soll ich euch sagen. Das zu
Anfang eingabaute Dreiwegeventil war defekt. Wie kann das
passieren, es wird erstmal alles eingebaut was geht und nun das.
Gesagt
wurde jetzt, das Dreiwegeventil und der Wärmeaustauchser wären kaputt
gewesen. Hätte man das Dreiwegeventil direkt mal getestet, wäre
wahrscheinlich der
Wärmetauscher nicht eingebaut worden. Ich stehe
natürlich wie Blöd da, und kann ja nichts beweisen, was heil und was
defekt war, keine Ahnung von der Materie. Hauptsache ich zahle die
Rechnung.
Das wäre ein Fall fürs Fernseh gewesen, am besten mit
versteckter Kamera. Für das ganze Geld (weiss noch nicht,, was alles
berechnet wird) hätte ich eine halbe Therme bekommen.
Der Chef vom
hiesigen Betrieb,will bei uns vorbei schauen und die Rechnung mit uns
besprechen. Mal schauen was dabei herauskommt.
Das man fast alle
Ersatzteile tauschen kann, ohne das Bedarf besteht, finde ich höchst
unprovessionel. Ich arbeite mit elektr. Rollstühlen und jedes Teil, was
nicht die Ursache ist, wird wieder zurück gebaut.
So kommen die Handwerker natürlich auch an ihr Geld Sorry für alle die anders arbeiten.
Gruß
Bernd1
Nun muß Werksfirma aus 150km Entfernung kommen. Kam auch.
Er
meinte es könnte nur noch der Wärmeaustauscher sein, den er aber nicht
dabei hat. Einen Tag später wurde das Gerät eingebaut. WW kam noch immer
nicht. Dann rief er
bei seiner Zentrale an, Nun wurde das
Dreiwegeventil noch mal getestet. Und was soll ich euch sagen. Das zu
Anfang eingabaute Dreiwegeventil war defekt. Wie kann das
passieren, es wird erstmal alles eingebaut was geht und nun das.
Gesagt
wurde jetzt, das Dreiwegeventil und der Wärmeaustauchser wären kaputt
gewesen. Hätte man das Dreiwegeventil direkt mal getestet, wäre
wahrscheinlich der
Wärmetauscher nicht eingebaut worden. Ich stehe
natürlich wie Blöd da, und kann ja nichts beweisen, was heil und was
defekt war, keine Ahnung von der Materie. Hauptsache ich zahle die
Rechnung.
Das wäre ein Fall fürs Fernseh gewesen, am besten mit
versteckter Kamera. Für das ganze Geld (weiss noch nicht,, was alles
berechnet wird) hätte ich eine halbe Therme bekommen.
Der Chef vom
hiesigen Betrieb,will bei uns vorbei schauen und die Rechnung mit uns
besprechen. Mal schauen was dabei herauskommt.
Das man fast alle
Ersatzteile tauschen kann, ohne das Bedarf besteht, finde ich höchst
unprovessionel. Ich arbeite mit elektr. Rollstühlen und jedes Teil, was
nicht die Ursache ist, wird wieder zurück gebaut.
So kommen die Handwerker natürlich auch an ihr Geld Sorry für alle die anders arbeiten.
Gruß
Bernd1