Grundfos2

Diskutiere Grundfos2 im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Was soll ich tun bzw. Was kann man dagegen unternehmen??

Hakan

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2023
Beiträge
17
Was soll ich tun bzw. Was kann man dagegen unternehmen??
 

Hakan

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2023
Beiträge
17
Eine andere Frage: welche Einstellung wäre eigentlich die richtige an der Pumpe??
Auf Automatik? Oder wie bei mir (siehe Bild)
Laut Bedienungsanleitung, für Fußbodenheizung
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.481
Oder der zwingend erforderliche Maximalthermostat zum Schutz der Fussbodenheizung vor unzulässig hoher Vorlauftemperatur hat ausgelöst. Stichwort : Kaminofen mit Wassertasche.
Oder "Mischer zu mit Pumpe aus" - Schaltung.
 

Hakan

Threadstarter
Mitglied seit
03.02.2023
Beiträge
17
Oder der zwingend erforderliche Maximalthermostat zum Schutz der Fussbodenheizung vor unzulässig hoher Vorlauftemperatur hat ausgelöst. Stichwort : Kaminofen mit Wassertasche.
Oder "Mischer zu mit Pumpe aus" - Schaltung.
Den Kamin ist nicht angefeuert
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.202
Vielleicht solltest du dich Mal in die Thematik einlesen.
Die Anleitung wäre schon Mal ein guter Anfang.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.481
Ich werde nicht schlauer 🥹
Warum nicht ? Vorrangschaltung Warmwasserbereitung vor Heizbetrieb. Bei deiner grossen Speichermasse " Fussbodenheizung" sollte das eigentlich kein Problem sein, wenn der Mischer geschlossen und die Heizkreispumpe abgeschaltet wird. Ist die Warmwaserbereitung dann abgeschlossen, so nimmt die Heizkreispumpe ihren Betrieb wieder auf.
 
Thema:

Grundfos2

Oben