Lusankya
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.02.2021
- Beiträge
- 3
Hallo.
Am letzten Wochenende fiel die Heizung meiner Großmutter aus. Anfangs dachte Sie und Ihr Nachbar es wäre kein Heizöl mehr da. Oma dachte sich, okay, machen wir die Heizung aus, aber nicht an der Heizung, sondern auch mit dem Notausschalter und bestellte neues Heizöl. Das dauerte 2 Tage bis es kam und dann meinte der Fahrer nach seiner Kontrolle das noch genügend Heizöl vorhanden wäre.
Nun zum Prozedere:
Heizung an, lief nicht an. Monteur bestellt der hat dann den Brenner komplett gereinigt. Ölfilter wurde daraufhin auch getauscht. Heizung lief, WW wurde aufbereitet und dann sollte es auch wieder warm werden. Leider Fehlanzeige. Es wurde nicht wirklich warm oben. Zwar etwas wärmer, aber nicht im Bereich des Wohlfühlens.
Vorweg:
Vor dem Vorfall stand die Heizung auf 23°C und die Nachtabsenkung auf 18°C und wenn geheizt werden musste, wurde es oben (Fußbodenheizung) auch schnell warm.
Nun was passiert:
Der Brenner läuft beinahe komplett durch. Kommt die Nachtabsenkung schaltet er sich auch aus. Problem ist, wenn er wieder anlaufen soll geht er meist in den Fehlermodus des Brenners, bis man den Knopf betätigt und der Brenner wieder manuell anläuft und heizt.
Einstellungen und Werte:
Aktuell is der Kessel auf gut 44°C, Vorlauf auf gut 35°C, WW Automatik auf 60°C, die gewählten Programme für den Keller (Heizkreis 2 - Heizkörper) und oben (Heizkreis 1 - Fußbodenheizung) ist Familie 5:30 Uhr bis 22 Uhr Tagesbetrieb, nach 22 Uhr Nachtabsenkung auf 18°C. Für den Vorlauf für die Fußbodenheizung ist ein Cosmoroll Temperaturmesser installiert. Der steht auf 45°C.
Phänomen:
Heizkreis 1 (mit der roten Pumpe) hat beim heizen zur Pumpe 42°C, Rücklauf 34°C
Heizkreis 2 hat beim heizen zur Pumpe 42°C, Rücklauf 39°C
Es wird aber unten, wie oben nicht wirklich warm. Ich hab mir mal den Keller vorgenommen und mal die Absperrhähne für den Zu und Rücklauf abgesperrt, gewartet bis die Temperatur auf 20°C sanken und die Sperrhähne wieder geöffnet. Leider musste ich da kurz einmal weg für ein Paar Minuten, aber als ich wiederkam, war der Rücklauf auf 60°C, die Heizung im Wäschekeller knalle heiß. Leider sank die Temperatur wieder auf die oben genannten Werte und die Heizung ist nur noch lauwarm und wird auch nicht wärmer.
Gerade just in time, hat sich auch der Brenner abgestellt, der Kessel hat nun eine Temperatur von 74°C, auf dem Buderus Display ist nun der Wasserhahn zu sehen, drunter ein dreieckiger Pfeil der nach unten Zeit. Keine Ahnung wieso dieser nun nach unten zeigt, aber wenn ich mich nicht verguckt habe geht die Temperatur für das WW nun hoch und ich vernehme ein leichtes Geräusch der Pumpe für den WW Speicher. Mischer ist geschlossen.
Ich bin leicht überfragt und zermarter mir gerade echt seit gestern den Kopf was hier nun Phase ist und wieso es nicht wirklich warm wird. Weder oben, noch untern. Wir hatten auch strengen Frost gehabt, aber hatten im Haus keine Minusgrade und im Keller war es sogar noch einigermaßen warm, bzw erträglich gewesen. Einen Frostschaden schließe ich daher mMn aus.
So liebe Profis, könnt ihr mir eventuell einen Rat geben? Bin ja mal gespannt ob der Brenner gleich wieder anspringt. Wohlgemerkt, bis vor der Säuberung lief alles wie geschmiert und die Anlage wurde erst im Januar mit Bravour abgenommen vom Schornsteinfeger
Danke im Voraus!
Am letzten Wochenende fiel die Heizung meiner Großmutter aus. Anfangs dachte Sie und Ihr Nachbar es wäre kein Heizöl mehr da. Oma dachte sich, okay, machen wir die Heizung aus, aber nicht an der Heizung, sondern auch mit dem Notausschalter und bestellte neues Heizöl. Das dauerte 2 Tage bis es kam und dann meinte der Fahrer nach seiner Kontrolle das noch genügend Heizöl vorhanden wäre.
Nun zum Prozedere:
Heizung an, lief nicht an. Monteur bestellt der hat dann den Brenner komplett gereinigt. Ölfilter wurde daraufhin auch getauscht. Heizung lief, WW wurde aufbereitet und dann sollte es auch wieder warm werden. Leider Fehlanzeige. Es wurde nicht wirklich warm oben. Zwar etwas wärmer, aber nicht im Bereich des Wohlfühlens.
Vorweg:
Vor dem Vorfall stand die Heizung auf 23°C und die Nachtabsenkung auf 18°C und wenn geheizt werden musste, wurde es oben (Fußbodenheizung) auch schnell warm.
Nun was passiert:
Der Brenner läuft beinahe komplett durch. Kommt die Nachtabsenkung schaltet er sich auch aus. Problem ist, wenn er wieder anlaufen soll geht er meist in den Fehlermodus des Brenners, bis man den Knopf betätigt und der Brenner wieder manuell anläuft und heizt.
Einstellungen und Werte:
Aktuell is der Kessel auf gut 44°C, Vorlauf auf gut 35°C, WW Automatik auf 60°C, die gewählten Programme für den Keller (Heizkreis 2 - Heizkörper) und oben (Heizkreis 1 - Fußbodenheizung) ist Familie 5:30 Uhr bis 22 Uhr Tagesbetrieb, nach 22 Uhr Nachtabsenkung auf 18°C. Für den Vorlauf für die Fußbodenheizung ist ein Cosmoroll Temperaturmesser installiert. Der steht auf 45°C.
Phänomen:
Heizkreis 1 (mit der roten Pumpe) hat beim heizen zur Pumpe 42°C, Rücklauf 34°C
Heizkreis 2 hat beim heizen zur Pumpe 42°C, Rücklauf 39°C
Es wird aber unten, wie oben nicht wirklich warm. Ich hab mir mal den Keller vorgenommen und mal die Absperrhähne für den Zu und Rücklauf abgesperrt, gewartet bis die Temperatur auf 20°C sanken und die Sperrhähne wieder geöffnet. Leider musste ich da kurz einmal weg für ein Paar Minuten, aber als ich wiederkam, war der Rücklauf auf 60°C, die Heizung im Wäschekeller knalle heiß. Leider sank die Temperatur wieder auf die oben genannten Werte und die Heizung ist nur noch lauwarm und wird auch nicht wärmer.
Gerade just in time, hat sich auch der Brenner abgestellt, der Kessel hat nun eine Temperatur von 74°C, auf dem Buderus Display ist nun der Wasserhahn zu sehen, drunter ein dreieckiger Pfeil der nach unten Zeit. Keine Ahnung wieso dieser nun nach unten zeigt, aber wenn ich mich nicht verguckt habe geht die Temperatur für das WW nun hoch und ich vernehme ein leichtes Geräusch der Pumpe für den WW Speicher. Mischer ist geschlossen.
Ich bin leicht überfragt und zermarter mir gerade echt seit gestern den Kopf was hier nun Phase ist und wieso es nicht wirklich warm wird. Weder oben, noch untern. Wir hatten auch strengen Frost gehabt, aber hatten im Haus keine Minusgrade und im Keller war es sogar noch einigermaßen warm, bzw erträglich gewesen. Einen Frostschaden schließe ich daher mMn aus.
So liebe Profis, könnt ihr mir eventuell einen Rat geben? Bin ja mal gespannt ob der Brenner gleich wieder anspringt. Wohlgemerkt, bis vor der Säuberung lief alles wie geschmiert und die Anlage wurde erst im Januar mit Bravour abgenommen vom Schornsteinfeger
Danke im Voraus!
Anhänge
-
329,7 KB Aufrufe: 271
-
302,2 KB Aufrufe: 235
-
300,6 KB Aufrufe: 229
-
298,8 KB Aufrufe: 225
-
346,2 KB Aufrufe: 233
-
269,2 KB Aufrufe: 238
-
311,3 KB Aufrufe: 249
-
238,2 KB Aufrufe: 236
-
310,2 KB Aufrufe: 228
-
272,8 KB Aufrufe: 222
-
321,7 KB Aufrufe: 227
-
289,7 KB Aufrufe: 223
-
299,5 KB Aufrufe: 233
-
499,4 KB Aufrufe: 216
-
522,3 KB Aufrufe: 225
-
392,7 KB Aufrufe: 218