EnnoOS
Threadstarter
- Mitglied seit
- 05.04.2023
- Beiträge
- 26
Hallo!
Auch dank eurer Hilfe hier habe ich in meiner Heizungsanlage ein neues und nun sicher auch ausreichend großes MAG eingebaut.
Läuft auch schon ne Zeit eigentlich ganz gut.
ABER:
Hatte mich zuvor mit dem Druck in dem Ausdehnungsgefäß und im System beschäftigt.
Diese MAGs werden ja meist mit einem Vordruck von 1,5 bar ausgeliefert. Leider kam meines ohne Vordruck hier an.
Man sagte mir aber, das MAG müsste in meinem Fall einen Vordruck von 1,2 bar haben und der Wasserkreislauf nach Anschluss des neuen MAG langsam mit 1,5 bar Druck befüllt werden.
Habe ich alles so gemacht und bin auch sicher, beim Befüllen mit Wasser, die Luft erfolgreich rausbekommen zu haben.
Kurzzeitig konnte ich auch einen Wasserdruck von 1,5 bar herstellen.
Aber der sank dann irgendwann auf etwa 1,2 bar ( siehe Foto).
Will jetzt auch nix falsch machen und gar zu viel Wasser nachfüllen. Aber habe schon einiges nachgefüllt. Dabei steigt der Druck am Manometer zwar auf 1,5 oder auch 1,6 bar, sinkt dann aber gleich wieder.
Bin auch deshalb verunsichert, weil ja zumindest nicht ganz auszuschließen ist, dass das neue MAG deshalb ohne Vordruck bei mir ankam, weil es einen Defekt hat.
Andererseits ist es doch eigentlich auch logisch, dass ich keine 1,5 bar ins System bekomme, wenn es an der Stelle des MAGs ja nur die ( aber wohl richtigen 1,2 bar quasi Gegendruck bekommt.
Oder wo liegt der Fehler - mein (Denk)Fehler?
Oder bin zu zaghaft? Muss evtl. eben solange Wasser aufgefüllt werden, bis die Luft in der Blase des MAG dann auch auf 1,5 bar Druck komprimiert ist?
Das neue, stehende Ausdehnungsgefäß hat 200 Liter. Nach Klopfprobe ist es nur unten mit Wasser befüllt. Da ist halt noch viel Raum.mit Luft befüllt. Wenn dee Weg ist, die Lift da drin also auch über den Wasserdruck auf 1,5 bar zu bringen, dann müsste natürlich noch einiges an Wasser nachgefüllt werden....
Auch dank eurer Hilfe hier habe ich in meiner Heizungsanlage ein neues und nun sicher auch ausreichend großes MAG eingebaut.
Läuft auch schon ne Zeit eigentlich ganz gut.
ABER:
Hatte mich zuvor mit dem Druck in dem Ausdehnungsgefäß und im System beschäftigt.
Diese MAGs werden ja meist mit einem Vordruck von 1,5 bar ausgeliefert. Leider kam meines ohne Vordruck hier an.
Man sagte mir aber, das MAG müsste in meinem Fall einen Vordruck von 1,2 bar haben und der Wasserkreislauf nach Anschluss des neuen MAG langsam mit 1,5 bar Druck befüllt werden.
Habe ich alles so gemacht und bin auch sicher, beim Befüllen mit Wasser, die Luft erfolgreich rausbekommen zu haben.
Kurzzeitig konnte ich auch einen Wasserdruck von 1,5 bar herstellen.
Aber der sank dann irgendwann auf etwa 1,2 bar ( siehe Foto).
Will jetzt auch nix falsch machen und gar zu viel Wasser nachfüllen. Aber habe schon einiges nachgefüllt. Dabei steigt der Druck am Manometer zwar auf 1,5 oder auch 1,6 bar, sinkt dann aber gleich wieder.
Bin auch deshalb verunsichert, weil ja zumindest nicht ganz auszuschließen ist, dass das neue MAG deshalb ohne Vordruck bei mir ankam, weil es einen Defekt hat.
Andererseits ist es doch eigentlich auch logisch, dass ich keine 1,5 bar ins System bekomme, wenn es an der Stelle des MAGs ja nur die ( aber wohl richtigen 1,2 bar quasi Gegendruck bekommt.
Oder wo liegt der Fehler - mein (Denk)Fehler?
Oder bin zu zaghaft? Muss evtl. eben solange Wasser aufgefüllt werden, bis die Luft in der Blase des MAG dann auch auf 1,5 bar Druck komprimiert ist?
Das neue, stehende Ausdehnungsgefäß hat 200 Liter. Nach Klopfprobe ist es nur unten mit Wasser befüllt. Da ist halt noch viel Raum.mit Luft befüllt. Wenn dee Weg ist, die Lift da drin also auch über den Wasserdruck auf 1,5 bar zu bringen, dann müsste natürlich noch einiges an Wasser nachgefüllt werden....
Anhänge
-
320,2 KB Aufrufe: 33