Hallo,
habe bisher nur mitgelesen und Probleme damit lösen können. Jedoch bin ich jetzt an einem Punkt wo ich nicht weiter komme.
Ich möchte meine Wärmepumpe die Steuerung über den Warmwasserbedarf übergeben. Da Wolf Produkte scheinbar jedoch nicht aufeinander abgestimmt sind mit der Steuerung muss ich eine in der Anleitung vorgeschlagene Behelfslösung anwenden.
Ich soll einen Wiederstand Parallel schalten damit dem Kessel eine höhere Temperatur simuliert wird und dadurch bei schließen des Kontakt Warmwasser produziert.
Hier ist jedoch der Fehler meiner Meinung nach. Wenn die Wärmepumpe kein warmes Wasser benötigt ist der Kontakt offen. Fällt jetzt die Temperatur misst der Fühler R1 von der Therme eine Sollwert Unterschreitung und erzeugt warmes Wasser. Dies soll jedoch erst passieren wenn der Kontakt geschlossen ist. Sollte gleichzeitig die Temperatur an der Wärmepumpe unterschritten sein schließt diese den Kontakt und sagt der Therme durch den geringeren Wiederstand das Wasser ist heiß.
Das ganze sollte in meinen Augen anders rum sein. Da aber ein hoher Wiederstand eine geringere Temperatur angibt und mit schließen des Kontaktes der Wiederstand Rges reduziert wird, kann es nicht funktionieren.
Der Gesamtwiderstand wird nach der Formel Rges = R1 * R2 / (R1+R2) berechnet. Rges entspricht dabei dem Fühlerwiderstand bei 60 bis 80°C. R1 und Rges können den Angaben des Kesselherstellers ent- nommen werden. R2 berechnet sich dann wie folgt R2 = R1 * R
Hat jemand eventuell eine Idee? Vielleicht sehe ich es auch vollkommen falsch.
Danke.
habe bisher nur mitgelesen und Probleme damit lösen können. Jedoch bin ich jetzt an einem Punkt wo ich nicht weiter komme.
Ich möchte meine Wärmepumpe die Steuerung über den Warmwasserbedarf übergeben. Da Wolf Produkte scheinbar jedoch nicht aufeinander abgestimmt sind mit der Steuerung muss ich eine in der Anleitung vorgeschlagene Behelfslösung anwenden.
Ich soll einen Wiederstand Parallel schalten damit dem Kessel eine höhere Temperatur simuliert wird und dadurch bei schließen des Kontakt Warmwasser produziert.
Hier ist jedoch der Fehler meiner Meinung nach. Wenn die Wärmepumpe kein warmes Wasser benötigt ist der Kontakt offen. Fällt jetzt die Temperatur misst der Fühler R1 von der Therme eine Sollwert Unterschreitung und erzeugt warmes Wasser. Dies soll jedoch erst passieren wenn der Kontakt geschlossen ist. Sollte gleichzeitig die Temperatur an der Wärmepumpe unterschritten sein schließt diese den Kontakt und sagt der Therme durch den geringeren Wiederstand das Wasser ist heiß.
Das ganze sollte in meinen Augen anders rum sein. Da aber ein hoher Wiederstand eine geringere Temperatur angibt und mit schließen des Kontaktes der Wiederstand Rges reduziert wird, kann es nicht funktionieren.
Der Gesamtwiderstand wird nach der Formel Rges = R1 * R2 / (R1+R2) berechnet. Rges entspricht dabei dem Fühlerwiderstand bei 60 bis 80°C. R1 und Rges können den Angaben des Kesselherstellers ent- nommen werden. R2 berechnet sich dann wie folgt R2 = R1 * R
Hat jemand eventuell eine Idee? Vielleicht sehe ich es auch vollkommen falsch.
Danke.