BananenJoe
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.04.2024
- Beiträge
- 2
Guten Abend.
Heute ist im Laufe des Tages unvermittelt der Strom in unserem Haus ausgefallen. Im Sicherungskasten hatten sowohl der FI als auch der Sicherungsautomat für den Keller ausgelöst. Beide ließen sich problemlos wieder einschalten. Die Öl-Heizung (Rotex A1) startete danach jedoch nicht, sondern signalisierte am Feuerungsautomaten die Störung „Netzunterspannung“.
Leider lies sich der Feuerungsautomat nicht durch kurzes Drücken der Entstörtaste entstören, so dass ich mir diesen genauer ansah. An zwei Stellen am Gehäuse sind schon von Außen Schmauchspuren sichtbar, einmal neben der Entstörtaste und einmal neben der Befestigungsschraube. Die Schmauchspuren bei der Entstörtaste sind ziemlich auffällig und befinden sich auf der Platine ungefähr zwischen den Kontakten 8 (N) und 9 (L). Die Schmauchspuren bei der Befestigungsschraube sind weniger auffällig und befinden sich bei einem Lötpin, der unter anderem zu Anschluss 6 (Ölvorwärmer) führt.
Der Ölvorwärmer verhielt sich bei manueller Versorgung mit Netzspannung jedoch unauffällig, er heizte das Öl in normaler Zeit auf und das Thermostat schaltete dann auch die Phase durch, ohne dass FI oder Sicherung auslösten.
Der defekte Feuerungsautomat muss ja auf jeden Fall ausgetauscht werden. Blöd wäre naürlich, wenn der Neue dann auch gleich wieder durchbrennt.
Hat jemand schon mal so ein Fehlerbild gehabt oder eventuell eine Idee, was die wahrscheinlichste Ursache für den defekten Feuerungsautomaten sein könnte?
Vielen Dank und herzliche Grüße
BananenJoe
Heute ist im Laufe des Tages unvermittelt der Strom in unserem Haus ausgefallen. Im Sicherungskasten hatten sowohl der FI als auch der Sicherungsautomat für den Keller ausgelöst. Beide ließen sich problemlos wieder einschalten. Die Öl-Heizung (Rotex A1) startete danach jedoch nicht, sondern signalisierte am Feuerungsautomaten die Störung „Netzunterspannung“.
Leider lies sich der Feuerungsautomat nicht durch kurzes Drücken der Entstörtaste entstören, so dass ich mir diesen genauer ansah. An zwei Stellen am Gehäuse sind schon von Außen Schmauchspuren sichtbar, einmal neben der Entstörtaste und einmal neben der Befestigungsschraube. Die Schmauchspuren bei der Entstörtaste sind ziemlich auffällig und befinden sich auf der Platine ungefähr zwischen den Kontakten 8 (N) und 9 (L). Die Schmauchspuren bei der Befestigungsschraube sind weniger auffällig und befinden sich bei einem Lötpin, der unter anderem zu Anschluss 6 (Ölvorwärmer) führt.
Der Ölvorwärmer verhielt sich bei manueller Versorgung mit Netzspannung jedoch unauffällig, er heizte das Öl in normaler Zeit auf und das Thermostat schaltete dann auch die Phase durch, ohne dass FI oder Sicherung auslösten.
Der defekte Feuerungsautomat muss ja auf jeden Fall ausgetauscht werden. Blöd wäre naürlich, wenn der Neue dann auch gleich wieder durchbrennt.
Hat jemand schon mal so ein Fehlerbild gehabt oder eventuell eine Idee, was die wahrscheinlichste Ursache für den defekten Feuerungsautomaten sein könnte?
Vielen Dank und herzliche Grüße
BananenJoe