Hallo zusammen,
Ich habe ein recht alte Rexola-biferral Gasheizung aus dem Jahr 1991. Die Seriennummer lautet 725100225997. Als Feuerautomat ist ein Robertshaw (Modell HS780-40NL206B) verbaut.
Die Heizung zündet seit gestern leider nicht mehr, nachdem ich die Sicherung (aufgrund von einem Stromzählertausch) kurzfristig ausgeschaltet (und danach natürlich wieder eingeschaltet) habe.
Ich habe versucht den Fehler einzukreisen.
An Stecker 41 kann ich zwischen
N und L1
N und T1
N und T2
jeweils 230V messen.
Der Glühzünder glüht ebenfalls.
Das Problem scheint somit etwas mit der Gaszufuhr zutun zu haben. Glaube ich ?!
Wenn ich mit dem Multimeter an den Klemmen des Ventils messe, liegt dort überall 0V an.
Kann mir jemand sagen, was dort anliegen sollte? 24V? 230V?
Sonstige Ideen sind natürlich auch sehr gern gesehen!
Danke und Gruß aus Moers
Christian
Ich habe ein recht alte Rexola-biferral Gasheizung aus dem Jahr 1991. Die Seriennummer lautet 725100225997. Als Feuerautomat ist ein Robertshaw (Modell HS780-40NL206B) verbaut.
Die Heizung zündet seit gestern leider nicht mehr, nachdem ich die Sicherung (aufgrund von einem Stromzählertausch) kurzfristig ausgeschaltet (und danach natürlich wieder eingeschaltet) habe.
Ich habe versucht den Fehler einzukreisen.
An Stecker 41 kann ich zwischen
N und L1
N und T1
N und T2
jeweils 230V messen.
Der Glühzünder glüht ebenfalls.
Das Problem scheint somit etwas mit der Gaszufuhr zutun zu haben. Glaube ich ?!
Wenn ich mit dem Multimeter an den Klemmen des Ventils messe, liegt dort überall 0V an.
Kann mir jemand sagen, was dort anliegen sollte? 24V? 230V?
Sonstige Ideen sind natürlich auch sehr gern gesehen!