Festbrennstoff (Holz) mit Öl kombiniert, enorme Druckschwankungen

Diskutiere Festbrennstoff (Holz) mit Öl kombiniert, enorme Druckschwankungen im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, Ich habe eine Festbrennstoffheizung, die hauptsächlich läuft und eine ergänzende Ölheizung (wenn ich mal länger nicht zuhause bin)...

JohnGalt

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2021
Beiträge
2
Moin,
Ich habe eine Festbrennstoffheizung, die hauptsächlich läuft und eine ergänzende Ölheizung (wenn ich mal länger nicht zuhause bin). Festbrennstoff geht nachvollziehbar einher mit großen Temperaturschwankungen im Holzkessel (38° bis 72°).
Das System hat bei MAG-Einstellung 1,3bar (Heizung im Keller, höchste Heizung im 1. Stock, ca. 10m) je nach Temperatur Druckschwankungen im Bereich zwischen 1,1 und 1,7bar. Ist das normal? Wenn die ganze Anlage auskühlt, fällt der Druck auf 0bar ohne Wasserverlust, bei anlaufender Pumpe geht er sofort wieder auf 1,1bar, aber das scheint ein anderes Thema...
Dankeschön schon einmal für Hilfe!!!!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Wieviel Liter hat der Pufferspeicher? Wieviel Liter das vorhandene Ausdehnungsgefäß?
 

JohnGalt

Threadstarter
Mitglied seit
20.01.2021
Beiträge
2
Moin, 2 große Puffer (ich denke, á 500l), bei Holzbetrieb wird der zweite zugeschaltet, bei ÖL wieder vom "Netz" genommen. MAG hat 140l, das sollte alles passen.
 
Thema:

Festbrennstoff (Holz) mit Öl kombiniert, enorme Druckschwankungen

Festbrennstoff (Holz) mit Öl kombiniert, enorme Druckschwankungen - Ähnliche Themen

  • Holz und Pelletsabgase sind giftiger als lange gedacht

    Holz und Pelletsabgase sind giftiger als lange gedacht: Es sei hier erlaubt, auf die immensen (Gesundheits-) Schaeden durch Holz-Heizungen mit Zitaten aus seriösen in- und ausländischen Quellen...
  • Welche Heizung für unser Wochenendhaus - Brennstoff Holz

    Welche Heizung für unser Wochenendhaus - Brennstoff Holz: Guten Tag, wir besitzen einen Wochenendhaus - ein Massivhaus-Bungalow, etwa 72m2, wärmegedämmt, ohne Keller, das zur Zeit durch einen Holzoffen...
  • Holz- und Pelletöfen - dreckiger gehts nicht

    Holz- und Pelletöfen - dreckiger gehts nicht: Wer heute (14.03.2022) nicht ZDF-Frontal gesehen hat sollte dies nachholen, zumindest wenn die Anschaffung eines Holzofens oder einer...
  • Hygienspeicher 500L für Holz + Solar

    Hygienspeicher 500L für Holz + Solar: liebes forum hallo, ich muss eine Entscheidung treffen, um einen Wasserpuffer zu kaufen, Hier ist, was eine automatische Analyse, die von...
  • Schrag Heizeinsatz Öl zu Holz tauschen

    Schrag Heizeinsatz Öl zu Holz tauschen: Hallo liebe Community, das Haus meiner Oma wird aktuell mit einem Kachelofen beheizt (Schrag IHS 2000, siehe Fotos). Nun wird kommendes Jahr...
  • Ähnliche Themen

    • Holz und Pelletsabgase sind giftiger als lange gedacht

      Holz und Pelletsabgase sind giftiger als lange gedacht: Es sei hier erlaubt, auf die immensen (Gesundheits-) Schaeden durch Holz-Heizungen mit Zitaten aus seriösen in- und ausländischen Quellen...
    • Welche Heizung für unser Wochenendhaus - Brennstoff Holz

      Welche Heizung für unser Wochenendhaus - Brennstoff Holz: Guten Tag, wir besitzen einen Wochenendhaus - ein Massivhaus-Bungalow, etwa 72m2, wärmegedämmt, ohne Keller, das zur Zeit durch einen Holzoffen...
    • Holz- und Pelletöfen - dreckiger gehts nicht

      Holz- und Pelletöfen - dreckiger gehts nicht: Wer heute (14.03.2022) nicht ZDF-Frontal gesehen hat sollte dies nachholen, zumindest wenn die Anschaffung eines Holzofens oder einer...
    • Hygienspeicher 500L für Holz + Solar

      Hygienspeicher 500L für Holz + Solar: liebes forum hallo, ich muss eine Entscheidung treffen, um einen Wasserpuffer zu kaufen, Hier ist, was eine automatische Analyse, die von...
    • Schrag Heizeinsatz Öl zu Holz tauschen

      Schrag Heizeinsatz Öl zu Holz tauschen: Hallo liebe Community, das Haus meiner Oma wird aktuell mit einem Kachelofen beheizt (Schrag IHS 2000, siehe Fotos). Nun wird kommendes Jahr...
    Oben