Fehler 207 Buderus GB192i

Diskutiere Fehler 207 Buderus GB192i im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ein Problem An meiner Buderus GB192i ist der Fehler 207 (Wassermangel) So es ist aber auf der Anlage 1,7 Bar. Einmal zeigt er es auf dem...

Schlump

Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2023
Beiträge
129
Hallo
ein Problem

An meiner Buderus GB192i ist der Fehler 207 (Wassermangel) So es ist aber auf der Anlage 1,7 Bar. Einmal zeigt er es auf dem Manometer im Gerät an und einmal auf einem Externen Manometer.
Aber in der Regelung kommt 0 Bar Anlagendruck.
Den Druckschalter habe ich schon getauscht .
Wo kann ich noch suchen.
Danke schon mal vorab.
 

Schlump

Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2023
Beiträge
129
Hallo

Der Heizungsbauer sagte, es ist wohl ein Kurzschluss auf der Platine des Steuergerätes .Aber genaues? er meinte er könnte eines kaufen und dann probieren ob es geht.
Darum die Frage könnte auch ein gebrauchtes Steuergerät gehen oder muss das umprogrammiert werden, damit es läuft (Kosten Sparren durch Gebrauchtteil)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.440

Schlump

Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2023
Beiträge
129
hi
Danke ich werde es selbst mal durch Messen ob diese 3 Kabel ok sind
 

Schlump

Threadstarter
Mitglied seit
11.05.2023
Beiträge
129
Hi
Erfolg, es war ein Schluss zwischen 2 Kontakten am Druckschalter. Das war eine gute Hilfestellung, somit mehrere 100 € gespart.
Ja die nächste Wartung wird eine andere Firma machen und ich werde Montag mal dort anrufen.

Jetzt weis ich warum ich nur noch zB Schrauben ab M32 oder Rohre ab DN 150 anfasse.Diese kleinen Kontakte usw ist nix für mich.

Danke Super!!!!
 
Thema:

Fehler 207 Buderus GB192i

Fehler 207 Buderus GB192i - Ähnliche Themen

  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Fehler A01 816

    Buderus Fehler A01 816: Hallo gebt mir einen Hinweis ob das Thema schon behandelt wurde ?Der Fehler wird als Verbindungsfehler imKlartext beschrieben. habe alle Stecker...
  • Buderus GB212 soll bei Störung/Fehler hupen

    Buderus GB212 soll bei Störung/Fehler hupen: Hallo, wie kann ich es realisieren, dass ein Buderus GB212 bei einer Störung eine Hupe, Lampe o.ä. einschaltet? Nach Recherche und Beratung im...
  • Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE

    Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE: Hallo zusammen, meine Heizung zeigt schon seit Dezember 2023 immer wieder den Fehler H4 EH (ich weiß nicht ob das ein E sein soll, das angezeigt...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus gb172i Fehler 1076

      Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Fehler A01 816

      Buderus Fehler A01 816: Hallo gebt mir einen Hinweis ob das Thema schon behandelt wurde ?Der Fehler wird als Verbindungsfehler imKlartext beschrieben. habe alle Stecker...
    • Buderus GB212 soll bei Störung/Fehler hupen

      Buderus GB212 soll bei Störung/Fehler hupen: Hallo, wie kann ich es realisieren, dass ein Buderus GB212 bei einer Störung eine Hupe, Lampe o.ä. einschaltet? Nach Recherche und Beratung im...
    • Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE

      Buderus Logano plus SB 105 zeigt ständig Fehler H4 und EE: Hallo zusammen, meine Heizung zeigt schon seit Dezember 2023 immer wieder den Fehler H4 EH (ich weiß nicht ob das ein E sein soll, das angezeigt...
    Oben