Hier noch ein nettes Demo-Video :
Dann wird wohl die Wasserumlaufmenge nicht ausreichen.die hydraulische Weiche ganz rausschmeißen.
Die sollte drin bleiben. Wurde ja seinerzeit nicht aus Spaß so eingebaut. Vermutlich paßten die Volumenströme der Therme und des Heizkreises nicht zusammen und der Heizungsbauer wollte es richtig machen. Wenn es in einem Haus über mehrere Stockwerke geht, schwächeln die eingebauten Thermenpumpen im unteren Modulationsbereich.Die hydraulische weiche wird m E gebraucht wenn ich mir jetzt alles richtig durchgelesen habe?!
Umso mehr ich mich dem ganzen Thema beschäftige umso mehr fällt mir selber bei meiner Anlage auf.Habe mir deine Weiche angesehen:
Anhang anzeigen 46459
und bei dir sind Vorlauf Eingang und Vorlauf Ausgang vertauscht. Es ist zumindest nicht im Sinne des Herstellers.
Anhang anzeigen 46460
Du kannst, wie in der Hersteller Darstellung, über zwei waagerecht angeschlossene Verteilerrohre, beide Heizkreise anschließen. Ich würde dann aber die Weiche im Sinne des Herstellers von links nach rechts umdrehen, damit der VL Anschluß der Heizkreis Seite am oberen Anschluß zu liegen kommt.
Für den ursprünglichen Betrieb mit einer Fußbodenheizung, welche ohne Mischer an die Weiche angeschlossen wurde, ist das egal. Ob die Heizkreispumpe den Vorlauf schiebt oder den Rücklauf zieht, ist auch egal.Kann es sein, dass nicht nur die Weiche umgedreht ist, sondern VL und RL in Gänze falsch rum sind? Oder warum ist die Pumpe bei mir unten am RL?
Verbaut haben wir als HK:
- Buderus Logatrend VC-Profil Ventil-Heizkörper H 600 mm L 1400 mm Typ 33
Und weil wir noch so viel FBH Rohr (16x2, ca. 80m) von der Sanierung des Hauptgebäudes überhatten haben wir noch eine HEIMEIER Multibox RTL Rücklauftemperaturbegrenzer für Fußbodenheizung verbaut und mit angeschlossen an den HK.
Beide Pumpen in den RL geht nich, weil ja im Nebengebäude ein gemischter Heizkreis bestehend aus Heizkörper und Fußbodenheizung mit dem RTL liegt:und der RL Pumpe des ersten Heizkreises und dann eine weitere Pumpe in den zweiten Heizkreis fürs Nebengebäude setzen auch in den RL.