KarlZei
Experte
- Mitglied seit
- 04.11.2018
- Beiträge
- 6.096
Lass uns das noch komplizierter machen; habe gerade Diagrammdaten dazu ;-)
Dein Vitodens arbeitet mit 3 Außentemperaturwerten:
- Aktuelle Temperatur, die nur über ein paar Werte gemittelt ist. Die wird für A5 und den Frostschutz genutzt.
- Gedämpfte Temperatur, die über einen längeren Zeitraum gemäß Parameter 90 gemittelt wird. Die wird für A6 genutzt.
- Gemittelte Temperatur, die aus aktueller und gedämpfter Temperatur errechnet wird. Das ist dann die Temperatur, die für die Ermittlung der Vorlauftemperatur über die Heizkurve genutzt wird, und für ein paar andere Funktionen.
Wie das zusammenhängt, kannst Du im Diagramm sehen:
Rot ist die aktuelle Außentemperatur. Die stieg hier jeweils am Morgen stark an (andere Geschichte) und führte über A5 zu einer kurzen Abschaltung der Heizung um ca. 10:20 und 11:30 Uhr sowie zu einer langen Abschaltung am nächsten Tag ab ca. 09:15 Uhr bis ca. 14:00 Uhr. Die reale Außentemperatur (Fühler im Norden des Hauses) betrug während der Abschaltung übrigens nur 0 bis 7°C. Sonne...
Grün ist die gedämpfte Temperatur. Die stieg eben wegen der Dämpfung nur langsam an, blieb immer unter 10°C und hat damit auch nie meinen A6-Wert von 18°C für die Abschaltung erreicht.
Violett ist die gemittelte Temperatur für die Vorlauftemperatur. Die folgte der Außentemperatur wesentlich schneller und hatte damit einen deutlich erkennbaren, recht schnellen Einfluss auf die Vorlauftemperatur (gelb). Man erkennt auch recht gut, dass die Vorlauftemperatur immer der aktuellen Außentemperatur hinterherhinkt. Je größer der Parameter 90 ist, desto mehr.
Hier noch ein Diagramm zum Zusammenwirken von A5 und A6 und die Auswirkung der Dämpfung:
Gegen 08:00 Uhr wurde die Heizung über A5 (rot) abgeschaltet. Um ca. 19:00 Uhr hätte die Heizung wegen A5 (15°C) eigentlich wieder einschalten müssen. Zu der Zeit war aber die gedämpfte Temperatur (grün) für A6 schon hoch genug und der Heizbetrieb blieb aus. Die Heizung wurde erst gegen Mitternacht wieder eingeschaltet, weil erst dann der A6-Wert unterschritten wurde. Die aktuelle Außentemperatur lag da nur noch bei ca. 8°C.
Den Peak bei HVL (gelb) einfach ignorieren. Hier hat die Therme Warmwasser genacht.
Dein Vitodens arbeitet mit 3 Außentemperaturwerten:
- Aktuelle Temperatur, die nur über ein paar Werte gemittelt ist. Die wird für A5 und den Frostschutz genutzt.
- Gedämpfte Temperatur, die über einen längeren Zeitraum gemäß Parameter 90 gemittelt wird. Die wird für A6 genutzt.
- Gemittelte Temperatur, die aus aktueller und gedämpfter Temperatur errechnet wird. Das ist dann die Temperatur, die für die Ermittlung der Vorlauftemperatur über die Heizkurve genutzt wird, und für ein paar andere Funktionen.
Wie das zusammenhängt, kannst Du im Diagramm sehen:
Rot ist die aktuelle Außentemperatur. Die stieg hier jeweils am Morgen stark an (andere Geschichte) und führte über A5 zu einer kurzen Abschaltung der Heizung um ca. 10:20 und 11:30 Uhr sowie zu einer langen Abschaltung am nächsten Tag ab ca. 09:15 Uhr bis ca. 14:00 Uhr. Die reale Außentemperatur (Fühler im Norden des Hauses) betrug während der Abschaltung übrigens nur 0 bis 7°C. Sonne...
Grün ist die gedämpfte Temperatur. Die stieg eben wegen der Dämpfung nur langsam an, blieb immer unter 10°C und hat damit auch nie meinen A6-Wert von 18°C für die Abschaltung erreicht.
Violett ist die gemittelte Temperatur für die Vorlauftemperatur. Die folgte der Außentemperatur wesentlich schneller und hatte damit einen deutlich erkennbaren, recht schnellen Einfluss auf die Vorlauftemperatur (gelb). Man erkennt auch recht gut, dass die Vorlauftemperatur immer der aktuellen Außentemperatur hinterherhinkt. Je größer der Parameter 90 ist, desto mehr.
Hier noch ein Diagramm zum Zusammenwirken von A5 und A6 und die Auswirkung der Dämpfung:
Gegen 08:00 Uhr wurde die Heizung über A5 (rot) abgeschaltet. Um ca. 19:00 Uhr hätte die Heizung wegen A5 (15°C) eigentlich wieder einschalten müssen. Zu der Zeit war aber die gedämpfte Temperatur (grün) für A6 schon hoch genug und der Heizbetrieb blieb aus. Die Heizung wurde erst gegen Mitternacht wieder eingeschaltet, weil erst dann der A6-Wert unterschritten wurde. Die aktuelle Außentemperatur lag da nur noch bei ca. 8°C.
Den Peak bei HVL (gelb) einfach ignorieren. Hier hat die Therme Warmwasser genacht.