F.32 Fehler VC 195/2 E-C

Diskutiere F.32 Fehler VC 195/2 E-C im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und frohe Weihnacht. Gestern abend, als ich nach Hause kam, war die Bude kalt. Wasserspeicher schon auf 40° abgesunken. Monteur stellte...

Rasmus

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
5
Ort
Zarrentin
Beruf
Elektromechaniker
Hallo und frohe Weihnacht.
Gestern abend, als ich nach Hause kam, war die Bude kalt. Wasserspeicher schon auf 40° abgesunken. Monteur stellte fest, dass der Unterdrucklüfter keine 230V erhält und wohl die Platine defekt ist. Was mir gerade noch fehlt !
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem und weiß vielleicht, woran das wirklich liegt?
Dann wür dich gern noch wissen, ob die Platine einer VC 196/3 passen und laufen würde. Die hat nämlich ein Bekannter noch liegen.

Vielen Dank
Rasmus
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.406
Dann wür dich gern noch wissen, ob die Platine einer VC 196/3 passen und laufen würde. Die hat nämlich ein Bekannter noch liegen.
Auch hier besteht absolute Fachbetriebspflicht, da Gasgerät. Aus haftungsrechtlichen Gründen wird dir das hier niemand beantworten.
 

Rasmus

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
5
Ort
Zarrentin
Beruf
Elektromechaniker
Danke.
Ja leuchtet ein. Gefährlichen Kram.
Selbst wenn es einigermaßen laufen würde, hätt ich kein gutes Bauchgefühl.
 

Rasmus

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
5
Ort
Zarrentin
Beruf
Elektromechaniker
Am meisten ärgert mich, dass wenn ich eine Platine der 195/2 online günstig finde, schätze ich, kommt der Monteur nicht mehr!
Immer die verdammte Kohle.
Als Elektromechaniker ist der Einbau für mich sogar eine schöne Beschäftigung, aber beim Programmieren gehts dann los !
Naja...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
VC 196/3 passen und laufen würde. Die hat nämlich ein Bekannter noch liegen.
Ähm........ denk nochmal über deinen Satz nach.

Nur weil die andere Typenbezeichnung entfernteste Ähnlichkeit hat und die andere Leiterplatte auch Bauteile besitzt sollte das passen?;)

Grundsätzlich: Hier werden nur neue , originalverpackte Bauteile verwendet , die der Fachmann mitbringt.
 

Rasmus

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2018
Beiträge
5
Ort
Zarrentin
Beruf
Elektromechaniker
So...
Vaillant-Kundendienst hat neue Platine eingebaut. Bude wieder warmund Silvester mussnicht ausfallen.
530,- grrrhhh.... aber nützt ja nix !
Nun hab ich noch eine Frage allgemein zur Höhe der Vorlauftemperatur.
Die Heizkurve stand werkseitig auf 1,5. Regler Vorlauftemperatur auf 6 von 9. (Vorlauf ca. 48°)
Dabei mussten Thermostate am HK auf 5 stehen, um 22° Raum zu erreichen.

Nun hab ich mal probiert mit Heizkurve 2,0 (Vorlauf ca. 56°) und Thermostate brauchen nur auf 4 stehen.
Meine Frage: Ist eine höhere Vorlauftemperatur vorteilhafter, oder eher eine etwas niedrigere und Heizkörper voll auf?

Jemandmeintemal, Vorlauf 40° reichtvöllig aus, aberdamit kriegich keinen Raum warm, oder wie ist das alles?
Danke
Rasmus
(meine Leertaste spinnt...)
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Dabei mussten Thermostate am HK auf 5 stehen, um 22° Raum zu erreichen.
Die Thermostate am HK haben keine Funktion zur Regelung der Heizung, sie begrenzen nur die für den Raum eingestellte Temperatur, 2 = 16 Grad, 3= 20 Grad und jeder Teilstrich ca. 2 Grad. Dabei ist die Stellung aber nicht so wichtig sondern die zu erreichende Raumtemperatur.
Meine Frage: Ist eine höhere Vorlauftemperatur vorteilhafter, oder eher eine etwas niedrigere und Heizkörper voll auf?
Weder das eine noch das andere. Optimal ist das eingestellt wenn es im wärmsten Raum genau paßt. Voraussetzung ist die Thermostate am HK werden nicht verstellt! Da man das mit der Vorlauftemperatur aber in der Praxis nicht so leicht eingestellt bekommt, nimmt man eine leicht höhere Vorlauftemperatur in kauf. Über 50 Grad sollte die VL- Temperatur aber nicht liegen oder du wohnst in einer heizungstechnischen Bruchbude.
 
Thema:

F.32 Fehler VC 195/2 E-C

F.32 Fehler VC 195/2 E-C - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben