Estrichtrocknung mit Junkers zbs 16/83 s-2 mr a21

Diskutiere Estrichtrocknung mit Junkers zbs 16/83 s-2 mr a21 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo. Ich bin neu auf diesem Forum. ich habe meine gesamte heizung auf fussbodenheizung umgebaut und muss jetzt den neuer Estrich trocknen bzw...

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Hallo. Ich bin neu auf diesem Forum. ich habe meine gesamte heizung auf fussbodenheizung umgebaut und muss jetzt den neuer Estrich trocknen bzw. aussetzen. wie kann ich die wasservorlauf Temperatur gradgenau regeln. Ich hane das Steuergerät TA250 und eine junkers zbs 16/83 s-2 mr a21 Heizung. für gute Tipps möchte ich mich jetzt schon bedanken. Falls jemand persönlich helfen kann ich wohne in Hannover. Mfg Georg
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
RTFM:

1678698370032.png
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Hallo. das bedeutet das der Start mit 25 Grad nicht möglich ist?
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
gibt es hierfür eine Lösung? ich habe die heitzung dierekt an die fussbodenheizung angeschlossen, ohne Mischer.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
Für die FBH bräuchtest du sowieso einen Mischerkreis, den hast du gar nicht erwähnt.
Damit geht es.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.602
ch habe die heitzung dierekt an die fussbodenheizung angeschlossen, ohne Mischer.
Clever gemacht. Mal abwarten wie viele Tage das mit unzulässig hohen Vorlauftemperaturen funktioniert. Nach dem zwingend erforderlichen Maximalthermostaten frage ich besser gar nicht erst. Direkt angeschlossene Fußbodenheizung ist vollendeter Murks.
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Welchen mischer kannst du mir empfehlen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.602
Jeden marktüblichen ausreichend dimensionierten Drei-Wege-Mischer in Verbindung mit der dazu benötigten Regeltechnik.
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Hat der Junkers ein estrichausheitzprogramm?
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Dann dammit ich das richtig verstehe. wenn ich die max. vorlauftemetaur auf 35 grad einschränke kann ich mit dem linken rad diese nicht noch weiter nach unten regulieren? Und mein Junkers eigentlich für eine fussbodenheizung so nicht geeignet ist ohne weitere pumpen und micher bzw. noch zusätzliche Wasserspeicher?
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
es gibt auch keine software updates dafür ;)
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
Dann dammit ich das richtig verstehe. wenn ich die max. vorlauftemetaur auf 35 grad einschränke kann ich mit dem linken rad diese nicht noch weiter nach unten regulieren?
So wie ich die Anleitung verstehe, geht das nicht.
Und mein Junkers eigentlich für eine fussbodenheizung so nicht geeignet ist ohne weitere pumpen und micher bzw. noch zusätzliche Wasserspeicher?
So wie ich die Anleitung verstehe, kannst du keine Regelung anschließen, die einen Mischer ansteuert.
Die Mischerregelung müsste dann völlig autark mit einem eigenen AT-Fühler erfolgen. Wie dann die VL-Temperatur der Therme dazu passend gestellt wird, müsste ein Spezialist für historische Anlagen darlegen, da bin ich überfragt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
und muss jetzt den neuer Estrich trocknen bzw. aussetzen
Welcher Estrich genau? Leider geben fast alle Estrichleger unsinnige, nicht normgerechte Anleitungen heraus.

Ein Zementestrich bleibt 28 Tage unbeheizt liegen und wird dann 3 Tage lang mit 5K über Auslegungstemperatur ( z.b. 50°) beheizt.
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Sollte ich vielleicht in eine neue heitzung investieren auch wenn diese noch technich ok ist? ich frage wegen der fehlenden funktionen ber auch der neuen verordnung mit 2024 ende mit Gas?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
Was ist den deine für ein BJ?
PV vorhanden?
 

GeorgGrau

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2023
Beiträge
17
Heitzung 2006. PV ja 7kw auf süddach 30 grad
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
Nach 17 Jahren kann man schon mal über eine Nachfolgelösung nachdenken.
Ich würde eine kleine Gastherme mit 2-14 kW empfehlen und dazu eine BWWP.
Mit der PV machst du damit ganzjährig kostenlos warmes Wasser.

Die Mindestleistung deiner aktuellen Therme von 4 kW in Verbindung mit der FBH wird vermutlich zum ordentlichen Takten führen. :thumbdown:
 
Thema:

Estrichtrocknung mit Junkers zbs 16/83 s-2 mr a21

Estrichtrocknung mit Junkers zbs 16/83 s-2 mr a21 - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    Oben