Estrichprogramm Buderus RC35

Diskutiere Estrichprogramm Buderus RC35 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe folgendes, vielleicht nicht so einfach zu lösendes, Problem. Installiert ist eine Gastherme Logamax Plus GB162 mit...

RicoRitter

Threadstarter
Mitglied seit
24.06.2021
Beiträge
5
Hallo zusammen,

ich habe folgendes, vielleicht nicht so einfach zu lösendes, Problem. Installiert ist eine Gastherme Logamax Plus GB162 mit Bedieneinheit RC35.
An dieser Kombination sind 2 Heizkreise installiert. Heizkreis 1 ungemischt mit Heizkörpern. Heizkreis 2 gemischt, Fußbodenheizung.
Im Laufe der Erweiterung der Heizungsanlage haben wir, aus baulichen Gegebenheiten, 2 weitere Räume über eine Festwertregelstation mit HKV und Fußbodenheizung, an den bestehenden Heizkreis 1 angeschlossen.

Soweit, so gut. Der FBH-Estrich liegt jetzt seine 22Tage vor sich hin und wartet darauf aufgeheizt zu werden.

Jetzt kommen wir zu dem Problem. Das Estrichprogramm lässt sich nicht anwenden da sich Heizkreis 1 nicht auf Fußbodenheizung umstellen lässt.

1. Gibt es eine Einstellung mit der sich HK1 auf Fußboden stellen lässt und das Estrichprogramm gefahren werden kann?
2. Gibt es eine andere Möglichkeit den Vorlauf des HK1 auf permanent 60°C zu bekommen um dann die schrittweise Erhöhung der Estrichtemperatur am Thermostat der Festwertregelstation vorzunehmen?


Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!

MfG Rico
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
2. Gibt es eine andere Möglichkeit den Vorlauf des HK1 auf permanent 60°C zu bekommen um dann die schrittweise Erhöhung der Estrichtemperatur am Thermostat der Festwertregelstation vorzunehmen?
Ja

1. Gibt es eine Einstellung mit der sich HK1 auf Fußboden stellen lässt und das Estrichprogramm gefahren werden kann?
Festwertregelstation
Ja, sollte auch funktionieren, der Festwert Regler sollte dazu aber weit geöffnet werden.

Verstehe ich richtig, das es keinen zweiten Heizkreis im RC 35 gibt? Wurde ein mm10 erweitert? Bei Festwert Regler unwahrscheinlich aber Frage dennoch...

Wird das Haus bewohnt? Sprich wird
Warmwasser benötigt?

Dann sage ich dir was man machen kann, wenn ich weiss was berücksichtigt werden muss
 

RicoRitter

Threadstarter
Mitglied seit
24.06.2021
Beiträge
5
Hallo mad-mike,

erst einmal vielen Dank für die rasche Antwort.

Es gibt im RC35 2 Heizkreise:

HK1 = ungemischter Heizkreis, der mit dem Festwertregler erweitert wurde.
HK2 = gemischter Heizkreis mit Fußbodenheizung

Ein MM10 wurde nicht verbaut.
Das Haus wird bewohnt und Warmwasser somit benötigt.

Gruß Rico
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Achso wurde es umgesetzt...

Ähm drücke Mal bitte 5 bis 8 Sekunden die Schornsteinfeger taste. Dann muss ein kleiner Punkt im rote Display blinken...

Dann stellst du mit den linken beiden einstellern Warmwasser auf etwa 55 Grad und Heizung auf Wunschtemperatur.


Das geht für denn Moment am einfachsten und man muss keine Brücken und keine Programmierung ändern.... Nach Estrich Trocknung kann man denn den Modus wieder ausschalten und gut.
 

RicoRitter

Threadstarter
Mitglied seit
24.06.2021
Beiträge
5
Super, danke.

Muss ich dann noch was an irgendwelchen Vorlauftemperaturen für den HK1 über das RC35 einstellen?
Ich hatte gestern deine Verfahrensweise versucht. Die Kesseltemperatur ließ sich am Drehregler nach belieben einstellen aber der Vorlauf des HK1 blieb auf ca. 20 °C stehen. Ich vermute auf Grund der Außentemperatursteuerung. Habe den HK1 auch schon auf "ständig heizen" umgestellt.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Blinkte der Punkt?
 

RicoRitter

Threadstarter
Mitglied seit
24.06.2021
Beiträge
5
Ja der Punkt blinkte und die Temperatur ging auch auf der Anzeige auf die gewünschte Höhe.Halt nur im Kessel. Am Vorlauf von HK1 blieb die Temperatur gleich.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Am Vorlauf von HK1 blieb die Temperatur gleich.
Nach einem Mischer?

Du betreibst die Heizung jetzt im Schornsteinfeger Modus da macht sie dann was du einstellst alles andere ist da außen vor. Also sollte aus der Heizung auch die eingestellte Temperatur kommen, deshalb meine Frage Mischer.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Du betreibst die Heizung jetzt im Schornsteinfeger Modus da macht sie dann was du einstellst alles andere ist da außen vor.
Das ist nicht richtig. Schornsteinfeger Betrieb bedeutet Punkt leuchtet konstant.

Punkt blinkt, gleich manuelle Funktion.

Ja der Punkt blinkte und die Temperatur ging auch auf der Anzeige auf die gewünschte Höhe.Halt nur im Kessel. Am Vorlauf von HK1 blieb die Temperatur gleich.
Eventuell müssen noch Einstellungen an der Festwert Regelgruppe vorgenommen werden..
 
Thema:

Estrichprogramm Buderus RC35

Estrichprogramm Buderus RC35 - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Ökofen-Estrichprogramm PE15

    Ökofen-Estrichprogramm PE15: Hallo und guten Morgen folgende Frage an euch . Ich habe ein Haus umgebaut mit einer ökofen pellematic15 aus 2011 Jetzt bin ich gerade beim...
  • Estrichprogramm (CR400)

    Estrichprogramm (CR400): Wie programmiere ich ein Estrichprogramm wenn die Fußbodenheizung mit einem RTL Ventil gesteuert wird, mit dem normalen Estrichprogramm soll das...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30