Chris82
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.07.2020
- Beiträge
- 11
Anschluss an FBH ist denke ich direkt: Wir haben einen Verteiler im EG und einen um OG mit Thermostat und Stellventil für jeden Raum. Im Bad ist noch eine Handtuchheizung, die aber so gut wie immer aus ist und (glaube ich) fest am Verteiler im OG angeschlossen ist. Da wir das Haus nicht gebaut haben, kann ich zu den verbauten Materialien nix sagen. Im Angebot sehe ich keine Weiche.Luft- und Schlammabscheider ist immer sinnvoll, weil das insbesondere die Lebensdauer der verbauten Pumpen erhöht. Von einer Wasserhärteregelung, die sich wohl auf das Heizungswasser bezieht, halte ich nichts. Ja, die Heizung muss mit geeignetem Wasser gemäß Herstellervorgabe befüllt werden. Das kann aber jeder Heizungsbetrieb auch ohne eine fest verbaute Füllgarnitur mit Chemie. Nach der Erstbefüllung sollte nur noch ein Nachfüllen während der regelmäßigen Wartung erforderlich sein. Auch das kann der Betrieb einfach so machen. Du bezahlst also letztlich für etwas, was es dem Heizungsbauer später einfacher macht. Du selbst wirst das Teil vermutlich nie nutzen, weil Du kein Wasser nachfüllen musst ;-)
Wie ist denn überhaupt der Anschluss der FBH an die Heizung vorgesehen? Direkt, hydraulische Weiche oder Systemtrennung? Letzteres kann erforderlich sein, wenn die FBH schon älter ist und ungünstige Materialien verbaut sind (z.B. nicht diffussionsdicht).
Ist aber nicht unwichtig und wird eine längere Geschichte. Zwei wesentliche Unterschiede: der 333 hat einen Edelstahlspeicher und eine deutlich bessere Mindestleistung. Abgesehen von Kleinigkeiten (Display zur Bedienung) sind die Geräte aber technisch weitgehend identisch, wenn die neueste Generation des 222 verbaut wird.
Zur Mindestleistung: der 222 (2,4kW) wird deutlich mehr takten als der 333 (1,9kW). Takten wird gemeinhin als ungünstig angesehen, weil die Effizienz ab- und der Verschleiß tendenziell zunimmt.
Angeboten ist ein 222-F Typ: B2TF, Z019382. Ich werd mal fragen, was die Firma von einem 333-F hält und wie hoch der Aufpreis ist. Deine Erklärung zur Mindestleistung verstehe ich, Danke für den Hinweis!