claudius
Threadstarter
- Mitglied seit
- 10.02.2024
- Beiträge
- 7
Ich habe seit fast einem Jahr eine Elga Ace mit einer Calenta (nicht Calenta Ace!) im Hybridbetrieb im Einsatz.
Siehe dazu auch mein Beitrag: Warmwasserbereitung mit Elga Ace (ohne Gastherme) - Lösungsansatz
Es geht mir hier um die Kopplung der beiden Systeme.
Remeha bietet drei Lösungen an:
1.) On/ Off
2.) OpenTherm (OT)
3.) 0 - 10V
Probleme mit diesen 'Lösungen':
1.) Das Relais in der Elga Ace wird nicht geschaltet, wenn die Gastherme zum heizen dazu geschaltet werden soll.
Selbst wenn das Signal anstehen würde, wüsste ich nicht, wo ich es bei der Calenta anschließen sollte.
2.) Opentherm. Die Alga Ace hat eine entsprechenden Anschluss. Auch die Calenta hat einen OT Anschluss. Verbinde ich beide, passiert aber nichts.
Liegt es daran, dass beide Systeme im Sinne von OT ja 'Slaves' sind?
Muss auf beiden Seiten noch etwas konfiguriert werden - was? (Achtung es ist eine Calenta (ohne Ace) im Einsatz.
==> Ideal wäre diese Kopplung! Wird diese an anderer Stelle eingesetzt??
3.) 0- 10V
Die Elga Ace steuert tatsächlich diesen Ausgang an. Leider nicht analog mit 0 bis 10V, sonder 'digital' mit 0,5V für kein Bedarf und 10V für Bedarf.
Da die Calenta das Signal proportional auf 0 - 75°C umsetzt, heizt die Calenta bei Anforderung immer mit Volldampf. Bis ich das festgestellt habe, ist viel Gas unnütz verheizt worden.
Remeha sagt, dass die 0-10V Schnittstelle nicht unterstützt wird - nun ja zumindest nicht so wie es zu erwarten wäre.
Aktuell ist aber die einzige Kopplungsmöglichkeit, die ich habe.
Zwischenlösung: Ich setze die Maximaltemperatur der Calenta auf 60°C . So wird die Calenta herunter geregelt, wenn die Rücklauftemperatur zu hoch wird.
Im Idealfall hat einer von euch die Lösung für die Kopplung über OpenTherm zwischen Elga Ace und Calenta (ohne Ace).
Falls ich da keine Hilfe finde, würde ich das 0-10V Signal nutzen, um einen PI Regler auf einem kleinen Arduino (den ich sowieso einsetze um Temperaturen auszulesen und an Home Assistant weiter zu geben - aber das ist ein anderes Thema - ) frei zu geben und die 0-10V als analoge Stellgröße an den Calenta weiter geben.
Siehe dazu auch mein Beitrag: Warmwasserbereitung mit Elga Ace (ohne Gastherme) - Lösungsansatz
Es geht mir hier um die Kopplung der beiden Systeme.
Remeha bietet drei Lösungen an:
1.) On/ Off
2.) OpenTherm (OT)
3.) 0 - 10V
Probleme mit diesen 'Lösungen':
1.) Das Relais in der Elga Ace wird nicht geschaltet, wenn die Gastherme zum heizen dazu geschaltet werden soll.
Selbst wenn das Signal anstehen würde, wüsste ich nicht, wo ich es bei der Calenta anschließen sollte.
2.) Opentherm. Die Alga Ace hat eine entsprechenden Anschluss. Auch die Calenta hat einen OT Anschluss. Verbinde ich beide, passiert aber nichts.
Liegt es daran, dass beide Systeme im Sinne von OT ja 'Slaves' sind?
Muss auf beiden Seiten noch etwas konfiguriert werden - was? (Achtung es ist eine Calenta (ohne Ace) im Einsatz.
==> Ideal wäre diese Kopplung! Wird diese an anderer Stelle eingesetzt??
3.) 0- 10V
Die Elga Ace steuert tatsächlich diesen Ausgang an. Leider nicht analog mit 0 bis 10V, sonder 'digital' mit 0,5V für kein Bedarf und 10V für Bedarf.
Da die Calenta das Signal proportional auf 0 - 75°C umsetzt, heizt die Calenta bei Anforderung immer mit Volldampf. Bis ich das festgestellt habe, ist viel Gas unnütz verheizt worden.
Remeha sagt, dass die 0-10V Schnittstelle nicht unterstützt wird - nun ja zumindest nicht so wie es zu erwarten wäre.
Aktuell ist aber die einzige Kopplungsmöglichkeit, die ich habe.
Zwischenlösung: Ich setze die Maximaltemperatur der Calenta auf 60°C . So wird die Calenta herunter geregelt, wenn die Rücklauftemperatur zu hoch wird.
Im Idealfall hat einer von euch die Lösung für die Kopplung über OpenTherm zwischen Elga Ace und Calenta (ohne Ace).
Falls ich da keine Hilfe finde, würde ich das 0-10V Signal nutzen, um einen PI Regler auf einem kleinen Arduino (den ich sowieso einsetze um Temperaturen auszulesen und an Home Assistant weiter zu geben - aber das ist ein anderes Thema - ) frei zu geben und die 0-10V als analoge Stellgröße an den Calenta weiter geben.