Ich würde zuerst mal Stufe 1 ausprobieren und abwarten, ob sich was ändert. Je nachdem könnte man auch auf eine kleinere Pumpe mit zB 4m Förderhöhe setzen
Also warm werden die Heizkörper immer noch auch im ganzen Dachgeschoss.Ich würde zuerst mal Stufe 1 ausprobieren und abwarten, ob sich was ändert.
Die Förderhöhe hat nicht direkt was mit der Gebäudehöhe zu tun.Sind diese Berechnungen aus euerer Erfahrung oft nicht ganz richtig?
Oder sollte ich schon anstreben in Richtung 3,1 m Förderhöhe zu kommen?
OK, also warm werden heißt, dass mal was ankommt, aber ggf. zu wenig Durchfluss und folglich Leistung.Lass die Pumpe mit der niedrigen Leistung mal laufen und guck, ob die Räume die gewünschte Temperatur bekommen. Nur weil die Heizkörper warm werden heißt das nicht, dass auch die benötigte Energie ankommt
Was hast du dann eigentlich an deiner Pumpe eingestellt. 4 Meter Förderhöhe um die 400 mbar zu erreichen oder weit weniger?Mein berechneter hydraulischer Abgleich war auch weit weit weg von dem Tatsächlichen! Hatte 280mbar Widerstand errechnet...nach Durchführung des hydraulischen Abgleichs mit der Grundfos-App war ich dann bei fast 400mbar
Das ist echt beneidenswert so ein System, dass mit so wenig Leistung diesen Durchfluss schafft und man es auch noch Leistungsgeregelt über die Therme steuern kann. Wenn ich das alles schon früher gewusst hätte, dann hätte ich mir den ganzen komplizierten Kram mit Schichtladespeicher und Solarthermie am Ende besser doch nicht andrehen lassen.Aktuell dümpelt die Pumpe maximal bei 20% herum (Brennerleistungsabhängig) da ist rein garnichts zu hören.
Danke für deinen Hinweis.Meine Pumpe läuft im tatsächlichen Heizbetrieb (also Brenner an) mit max. 42% (ansonsten mit ~27%) und da hört man, wenn man direkt neben dem HK steht, leise Fließgeräusche an manchen HK am Ventil (wenn man es weiß). Aus meiner Sicht nichts weltbewegendes. Bei 27% ist wieder Totenstille - aber das ist ja auch kein Wunder.