Erik-Bruno
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.01.2020
- Beiträge
- 2
Hallo,
wir haben eine Vaillant EcoTec plus.
seit etwa 6 Monaten verliert die Therme ständig Wasserdruck, d.h. sie fällt regelmäßig mit dem Fehler F22 auf etwa 0,3 bar und schaltet dann ab. Dann fülle ich etwa alle 3-6 Tage auf etwa 1.8 bar wieder auf, sie springt wieder an, und das Spielchen geht von vorne los, etwa alle 4 Tage neu auffüllen. Nun war der Techniker da, und meint er hätte alles geprüft; Ausdehnungsgefäß, Stickstoff aufgefüllt, Überdruckventil wäre auch ok und er wäre mit seinem Latein am Ende und wüßte auch nicht weiter. Er vermutet die Ursache in einer Undichtigkeit der Heizungsrohre der Wohnung, oder aber "... ein Teil hinter der Heizung, was aber aufwändig wäre zu wechseln, da müsste die ganze Heizung raus und es wäre bei diesem Modell sehr viel Arbeit".
Weil ja der Heizungstechniker nicht mehr weiter weiß, ist dann ein Haustechniker gekommen, um die Heizungsrohre zu prüfen, dem folgendes durch Zufall aufgefallen ist:
Unter der Therme gehen 2 schwarze Schläuche in den Abfluss, ein Schlauch kommt von links, der andere von rechts zusammen in den Ablauf. Aus dem linken Schlauch kommt ein kleiner Rinnsal beständig rausgelaufen, aus dem rechten Schlauch tröpfelt etwa alle 1-3 Sekunden ein Tröpfchen. Der Haustechniker hat dies auch dem Heizungstechniker mitgeteilt. Daraufhin ist der Heizungstechniker nochmal gekommen, hat diese Überdruckventile geprüft und meinte aber, "dies sei völlig normal dass da was rausläuft".
Wir können in der Wohnung auch keine "feuchten" Stellen, bedingt durch evtl. undichte Heizungsrohre entdecken.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es normal sein soll, daß aus beiden Schläuchen permanent Wasser in den Ablauf läuft. Ist dadurch nicht doch der ständig fallende Wasserdruck zu erklären? Welche Funktion hat eigentlich der linke, welche der rechte Schlauch? Kann es sein, daß doch diese Sicherheitsventile defekt sind?
wir haben eine Vaillant EcoTec plus.
seit etwa 6 Monaten verliert die Therme ständig Wasserdruck, d.h. sie fällt regelmäßig mit dem Fehler F22 auf etwa 0,3 bar und schaltet dann ab. Dann fülle ich etwa alle 3-6 Tage auf etwa 1.8 bar wieder auf, sie springt wieder an, und das Spielchen geht von vorne los, etwa alle 4 Tage neu auffüllen. Nun war der Techniker da, und meint er hätte alles geprüft; Ausdehnungsgefäß, Stickstoff aufgefüllt, Überdruckventil wäre auch ok und er wäre mit seinem Latein am Ende und wüßte auch nicht weiter. Er vermutet die Ursache in einer Undichtigkeit der Heizungsrohre der Wohnung, oder aber "... ein Teil hinter der Heizung, was aber aufwändig wäre zu wechseln, da müsste die ganze Heizung raus und es wäre bei diesem Modell sehr viel Arbeit".
Weil ja der Heizungstechniker nicht mehr weiter weiß, ist dann ein Haustechniker gekommen, um die Heizungsrohre zu prüfen, dem folgendes durch Zufall aufgefallen ist:
Unter der Therme gehen 2 schwarze Schläuche in den Abfluss, ein Schlauch kommt von links, der andere von rechts zusammen in den Ablauf. Aus dem linken Schlauch kommt ein kleiner Rinnsal beständig rausgelaufen, aus dem rechten Schlauch tröpfelt etwa alle 1-3 Sekunden ein Tröpfchen. Der Haustechniker hat dies auch dem Heizungstechniker mitgeteilt. Daraufhin ist der Heizungstechniker nochmal gekommen, hat diese Überdruckventile geprüft und meinte aber, "dies sei völlig normal dass da was rausläuft".
Wir können in der Wohnung auch keine "feuchten" Stellen, bedingt durch evtl. undichte Heizungsrohre entdecken.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es normal sein soll, daß aus beiden Schläuchen permanent Wasser in den Ablauf läuft. Ist dadurch nicht doch der ständig fallende Wasserdruck zu erklären? Welche Funktion hat eigentlich der linke, welche der rechte Schlauch? Kann es sein, daß doch diese Sicherheitsventile defekt sind?
Anhänge
-
330 KB Aufrufe: 2.442