SimonD
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.11.2022
- Beiträge
- 4
Wir haben in unserem Kirchengebäude seit ca. 13 Monaten eine Hybridheizung bestehend aus einer Wärmepumpe 14 kW und einer Wolf CGB-2-55 Gastherme.
Seit Januar dieses Jahres trat im Parallelbetrieb die Meldung "DFL gering" immer wieder mal auf. Damals hat unser Heizungsbauer einige Parameter an der Steuerung der Wärmepumpe angepasst und dann lief der Parallelbetrieb wieder für einige Wochen.
Als dann Anfang November die Temperaturen sanken, wurde der Parallelbetrieb aktiviert, aber die Gastherme ist nicht angelaufen. Danach habe ich mir die Meldungen an der Gastherme genauer angesehen und die Meldung „DFL gering“ wiederentdeckt.
Daraufhin habe ich die Wolf Service Hotline angerufen und die haben mir den Tipp gegeben den Parameter HG16 Pumpenlstg. HK min. von 65% auf 80% zu erhöhen und den Parameter HG17 Pumpenlstg. HK max. von 87% auf 100% zu erhöhen.
Nach dieser Änderung lief dann die Gastherme auch an aber leider hat die Freude nur zwei Tage angehalten bis die Meldung „DFL gering“ wieder auftrat. Danach habe ich den Parameter HG16 von 80% auf 90% erhöht. Damit lief dann die Gastherme wieder an aber ab und zu erscheint wieder die Meldung am Display der Gastherme "DFL gering".
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Problem beheben kann?
Danke und Gruß,
Simon
Seit Januar dieses Jahres trat im Parallelbetrieb die Meldung "DFL gering" immer wieder mal auf. Damals hat unser Heizungsbauer einige Parameter an der Steuerung der Wärmepumpe angepasst und dann lief der Parallelbetrieb wieder für einige Wochen.
Als dann Anfang November die Temperaturen sanken, wurde der Parallelbetrieb aktiviert, aber die Gastherme ist nicht angelaufen. Danach habe ich mir die Meldungen an der Gastherme genauer angesehen und die Meldung „DFL gering“ wiederentdeckt.
Daraufhin habe ich die Wolf Service Hotline angerufen und die haben mir den Tipp gegeben den Parameter HG16 Pumpenlstg. HK min. von 65% auf 80% zu erhöhen und den Parameter HG17 Pumpenlstg. HK max. von 87% auf 100% zu erhöhen.
Nach dieser Änderung lief dann die Gastherme auch an aber leider hat die Freude nur zwei Tage angehalten bis die Meldung „DFL gering“ wieder auftrat. Danach habe ich den Parameter HG16 von 80% auf 90% erhöht. Damit lief dann die Gastherme wieder an aber ab und zu erscheint wieder die Meldung am Display der Gastherme "DFL gering".
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Problem beheben kann?
Danke und Gruß,
Simon