Cgs 20/160 Schichtfühler tauschen, suche Anleitung

Diskutiere Cgs 20/160 Schichtfühler tauschen, suche Anleitung im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, ich muss meinen Schichtfühler an meiner Wolf Cgs 20/160 tauschen und brauche eine Anleitung. Der Sensor ist beim Ausbau des...
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.936
Entleeren, Klammer rausziehen.Kabel abstecken ,Fühler raus, O–Ring mit ein wenig Silikonfett bestreichen, einsetzen und Sicherungsklammer anbringen.
Fertig.

Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

ben cgs20/160

Threadstarter
Mitglied seit
27.04.2023
Beiträge
4
Vielen dank für die Antwort. Entleeren= Wasser abdrehen und nur an der Gerätschaft Wasser über den Hahn ablassen ? Muss nach dem befüllen am Gerät entlüftet werden? MfG Ben
 

ben cgs20/160

Threadstarter
Mitglied seit
27.04.2023
Beiträge
4
Ich bin zwar Meister im Handwerk aber ich bin nicht vom Fach deshalb suche ich nach ausführlichen Anleitungen. Also muss ich im ganzen Haus die Heizungen leer laufen lassen, befüllen und dan entlüften versteh ich das richtig? Ich habe an der Heizung einen Ablaßhahn und dachte das ich alles zu drehe und über den Hahn an der Heizung das Wasser in der Heizung auslaufen lasse bis kein Druck vorhanden ist. MfG Ben
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.936
Nur das Gerät absperren, müssen doch Wartungshähne vorhanden sein.
Steht den in der Bedienungsanleitung nichts dazu geschrieben.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.936
Guckst du hier, Absperrventil Vorlauf und Rücklauf.....

1682680783906.png


Gruß Installer 🙋‍♂️
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.589
Moin. Nur schnell, aber Schichtladefühler muss sekundär sein, also hängt er doch in der Ladeleitung, also nicht heizkreis zudrehen, sondern Wasserleitungen
 
Thema:

Cgs 20/160 Schichtfühler tauschen, suche Anleitung

Cgs 20/160 Schichtfühler tauschen, suche Anleitung - Ähnliche Themen

  • Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen

    Vaillant Nachtspeicherheizung Raumthermostat tauschen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade eine Wohnung, die leider über Nachtspeicheröfen geheizt wird (was wir vorerst aber nicht ändern können). Ich...
  • oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen

    oberes Abdeckungsgitter bei Heizkörper tauschen: Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung im Wohnzimmer diesen Heizkörper (siehe unten) und würde hier gerne das obere Abdeckgitter austauschen...
  • Heinzungsventil komplett tauschen oder nicht?

    Heinzungsventil komplett tauschen oder nicht?: Guten Abend, kann bei einem solchen Ventil nur Stopfbuchse getauscht werden oder sollte in diesem Fall das gesamte Ventil getauscht werden?
  • Buderus Gäste WC Heizkoerper tauschen

    Buderus Gäste WC Heizkoerper tauschen: Hi, eine Frage. Wenn ich selber einen kleinen Heizkoerper in einem Gaestebad tausche , muss man den neuen Heizkoerper durchspülen oder so das da...
  • CGB 20, schichtfühler/Warmwasserauslauffühler defekt Störung 27

    CGB 20, schichtfühler/Warmwasserauslauffühler defekt Störung 27: Moin aus dem Norden, Bei meiner Wolf Gastherme aus dem Jahr 2015(CGB 20), wird die Störung 27 angezeigt Schichtfühler/Warmwasserauslauffühler, hab...
  • Ähnliche Themen

    Oben