Liebe Forumsteilnehmer,
nach 18 Jahren sorgenlosem Betrieb meiner CGB 20 Heizungsanlage mit DWT - Steuerung - letzte Wartung vor 2 Monaten - benötige ich eure Hilfe.
Der Heizbetrieb funktioniert, aber das Warmwasser bleibt kalt (keine Kombitherme).
Wenn ich am DWT die Tastenkombi 1x Warmwasser betätige, somit die WW-Produktion erzwinge, blinkt das Wasserhahnsymbol es passiert aber nichts weiter.
Die Anlage bleibt im Heizmodus und springt nicht auf den WW-Modus.
Ich hatte zuerst das 3 Wege Ventil im Verdacht, hab da die Spannungen am Stellmotor gemessen.
Am Kontakt für den Heizbetrieb des Ventilsteckers stehen ständig 32 V an, es erfolgt kein Wechsel auf den WW-Kontakt, da messe ich unbelastet 2V.
Keine Störungshinweise am DWT.
Nun liegt der Verdacht an der Regelplatine oder am DWT.
Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen?
DWT abklemmen?
Weiter Ideen zur Felereingrenzung?
Danke vorab
Rudi
nach 18 Jahren sorgenlosem Betrieb meiner CGB 20 Heizungsanlage mit DWT - Steuerung - letzte Wartung vor 2 Monaten - benötige ich eure Hilfe.
Der Heizbetrieb funktioniert, aber das Warmwasser bleibt kalt (keine Kombitherme).
Wenn ich am DWT die Tastenkombi 1x Warmwasser betätige, somit die WW-Produktion erzwinge, blinkt das Wasserhahnsymbol es passiert aber nichts weiter.
Die Anlage bleibt im Heizmodus und springt nicht auf den WW-Modus.
Ich hatte zuerst das 3 Wege Ventil im Verdacht, hab da die Spannungen am Stellmotor gemessen.
Am Kontakt für den Heizbetrieb des Ventilsteckers stehen ständig 32 V an, es erfolgt kein Wechsel auf den WW-Kontakt, da messe ich unbelastet 2V.
Keine Störungshinweise am DWT.
Nun liegt der Verdacht an der Regelplatine oder am DWT.
Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen?
DWT abklemmen?
Weiter Ideen zur Felereingrenzung?
Danke vorab
Rudi