Wolf GG2E - Heizung wird warm im Warmwasserbetrieb
Diskutiere Wolf GG2E - Heizung wird warm im Warmwasserbetrieb im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusa,mmen, bei einer Wolf GG2E kommt es immer wieder vor, dass obwohl auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Wasser in Heizkreislauf läuft und...
Hallo Zusa,mmen, bei einer Wolf GG2E kommt es immer wieder vor, dass obwohl auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Wasser in Heizkreislauf läuft und
die Heizkörper erwärmt. Was kann hier die Ursache sein ? Vielen Dank für alle Antworten
Das Umschaltventil schaltet nicht mehr sauber durch Verschmutzung oder defekten Motor oder Festsitzendes Ventil
Vielen Dank. Also am besten Umschaltventil austauschen lassen ?
Nicht unbedingt. Umschaltventil besteht aus dem Ventil und einem Motor, der es betätigt. Wenn der Motor defekt ist, reicht es den Motor auszuwechseln. Wenn das Ventil verschmutzt ist oder klemmt, reicht eventuell auch eine Reinigung des Ventils.
Super. Danke für die Hilfe
Eine Frage habe ich noch. Der Stift aus dem Venti den der Motor runterdrückt lässt sich nur sehr schwer nachdrücken. Könnet das das Problem sein ?
Thema:
Wolf GG2E - Heizung wird warm im Warmwasserbetrieb
Wolf Regelung: Wolf Regelung
Hallo zusammen!
Ich habe eine wichtige Frage
Meine Regelung hat folgenden Fehler:
Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo,
ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2.
Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen.
Leider bekomme ich...
Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen
Die Bezeichnung der therme lautet
Wolf GU-2EK-18
Der...
Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher.
Im Oktober 23 wurde diese...
Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...
-
Wolf Regelung: Wolf Regelung
Hallo zusammen!
Ich habe eine wichtige Frage
Meine Regelung hat folgenden Fehler:
Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
-
Wolf Smartset MM2 MaxTh Maximalthermostat: Hallo,
ich habe eine Wolf CHA im Einsatz und eine BM2 und MM2.
Nun habe ich am MM2 das Sicherheitsthermostat angeschlossen.
Leider bekomme ich...
-
Wärmetauscher für Wolf gesucht: Wer hat einen wärmetauscher für eine 22 Jahre alte wolf therme vill noch herum liegen
Die Bezeichnung der therme lautet
Wolf GU-2EK-18
Der...
-
Wolf CGB-2-20: Hallo liebe Mitglieder, ich habe seit 11/22 eine CGB-2-20 in Betrieb OHNE Überströmleitung und ohne Wasserspeicher.
Im Oktober 23 wurde diese...
-
Schaltgeräusche im Regler vom Wolf Gaskessel: Ich habe ein Gaskessel von Wolf NG-3E-23. Der Kessel bedient einen Kesselkreis und einen Mischerkreis für die FBH. Die Regelung erfolgt über R 16...