Hallo,
habe seit ein paar Wochen eine neue Gastherme sowie eine BWWP (beides Buderus, die WP Logatherm 200) im Einsatz.
Im Winterbetrieb habe ich die BWWP schlafen gelegt und nur über den Kessel Warmwasser erzeugt - bei dem Kleckerzeug was bei der PV vom Dach kam....
Nun ab März-Oktober aber lasse ich die BWWP zeitgesteuert ab Mittag für 6 Stunden laufen und der Kessel hält für Warmwasser die Füße still.
Da das Warmwasser dann von 18Uhr bis 12Uhr am Folgetag reichen muß, lasse ich das System auf 60° heizen. Am nächten Mittag ist es dann bei ~45°, vulgo 15° abgekühlt.
Die Pumpe läuft dann aber für 6 Stunden um wieder auf die 60° zu kommen - und da passt irgendwas ganz und gar nicht.
Aufstellort: Keller mit ca. 60m³ Luftvolumen, zur Hälfte im Erdreich. Durchschnittstemperatur ~14°, die Pumpe kühlt in Summe um 2-3° ab.
Die Pumpe selber zieht ca. 500W E-Leistung. Nehme ich nur COP=3 an, müsste das Ding eigentlich 2kW/Stunde heizen -> in 6 Stunden ~12kW.
Bei Energiebedarf von 1,16Wh/l/° und 200l Speicher, dürften die 15° Temperaturdifferenz aber nicht mehr als ~3,5kW Heizleistung bedürfen!
Wo bleibt meine Energie bzw. was soll der Zirkus mit der Wärmepumpe: wenn ich da einen Heizstab reinstecke mir 500W*6Stunden, dann bin ich auch bei ~3kW.
Habe ich Grund zur Sorge oder denke ich irgendwo falsch`?
Danke Euch!
habe seit ein paar Wochen eine neue Gastherme sowie eine BWWP (beides Buderus, die WP Logatherm 200) im Einsatz.
Im Winterbetrieb habe ich die BWWP schlafen gelegt und nur über den Kessel Warmwasser erzeugt - bei dem Kleckerzeug was bei der PV vom Dach kam....
Nun ab März-Oktober aber lasse ich die BWWP zeitgesteuert ab Mittag für 6 Stunden laufen und der Kessel hält für Warmwasser die Füße still.
Da das Warmwasser dann von 18Uhr bis 12Uhr am Folgetag reichen muß, lasse ich das System auf 60° heizen. Am nächten Mittag ist es dann bei ~45°, vulgo 15° abgekühlt.
Die Pumpe läuft dann aber für 6 Stunden um wieder auf die 60° zu kommen - und da passt irgendwas ganz und gar nicht.
Aufstellort: Keller mit ca. 60m³ Luftvolumen, zur Hälfte im Erdreich. Durchschnittstemperatur ~14°, die Pumpe kühlt in Summe um 2-3° ab.
Die Pumpe selber zieht ca. 500W E-Leistung. Nehme ich nur COP=3 an, müsste das Ding eigentlich 2kW/Stunde heizen -> in 6 Stunden ~12kW.
Bei Energiebedarf von 1,16Wh/l/° und 200l Speicher, dürften die 15° Temperaturdifferenz aber nicht mehr als ~3,5kW Heizleistung bedürfen!
Wo bleibt meine Energie bzw. was soll der Zirkus mit der Wärmepumpe: wenn ich da einen Heizstab reinstecke mir 500W*6Stunden, dann bin ich auch bei ~3kW.
Habe ich Grund zur Sorge oder denke ich irgendwo falsch`?
Danke Euch!