Buderus und Resol kombinieren

Diskutiere Buderus und Resol kombinieren im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, habe eine Solaranlage mit 15 qm Röhrenkollektoren und einem 1000 L. Kombispeicher von Hellmann, also für Heizung und Warmwasser...

witt25

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2015
Beiträge
3
Hallo zusammen,
habe eine Solaranlage mit 15 qm Röhrenkollektoren und einem 1000 L. Kombispeicher von Hellmann, also für Heizung und Warmwasser. Gesteuert wird das ganze über einen Resol BX Regler.
Wir hatten das ganze kombiniert mit einer 30 Jahre alten Ölheizung zum zu heizen. War einfach an der Resol dran, die hat das ganze bei bedarf Ein und Aus geschaltet. Mehr gab es an der Ölheizung nicht.
Jetzt ist die Ölheizung einer Buderus GB 172/14 Gastherme gewichen. Aber wie kann ich das jetzt vernünftig mit der Resol ansteuern? Geht das überhaupt?
Der Heizungsbauer hat die Therme einfach auf manuell geschaltet, jetzt läuft die halt die ganze Zeit. Der Brenner läuft zwar nur nach Bedarf aber die Pumpe die ganze Zeit und zieht mir so wärme aus dem Speicher.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank und Gruß vom Bodensee
Tim
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Wenn die gb172 nur nach heizen soll dann gibt es den anschluss WA.

Wenn diese potenzialfreie kontakt geschlossen wird startet der brenner. Wenn die Verbindung geöffnet schalten brenner und pumpe aus.

Ich gehe davon aus das die Therme über keinen Regler verfügt.
 

witt25

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2015
Beiträge
3
Hallo mad-mike
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, soll nur nachheizen. Therme hat keinen Regler. Ist das der "Ein/Aus Temperaturregler"?
Möchte Dir ja nicht auf den Keks gehen, aber kann ich die Resol da direkt anschließen oder muss ich da noch was "zwischen schalten" ? Bei der Resol liegen ja 220V an.
Danke
Gruß Tim
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Wenn der resol regler ein 230 volt signal raus gibt muss dort ein relai eingebaut werden.

Ja es ist der ein / aus temperaturregler anschluss. Ein grüner stecker 2 polig.
 

witt25

Threadstarter
Mitglied seit
18.10.2015
Beiträge
3
Super, ich danke Dir.
 
Thema:

Buderus und Resol kombinieren

Buderus und Resol kombinieren - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben